当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
罗克韦尔(AB)PLC
我要发帖
程序不能被编译?
点击:
1067
| 回复:
2
yangyfeng
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 764回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-11 21:08:00
楼主
我原来编的程序现在下载不能被编译,提示STI Interrupt File 不存在,请问是什么原因,可以在哪个地方修改一下?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yangyfeng
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 764回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-13 11:10:00
1楼
原来是 S:31这个地方设置了为80,而我在程序中未用到80这个STI号码,将S31的值改为0即可。
回复
引用
举报
xiaolifeidao
关注
私信
精华:28帖
求助:0帖
帖子:130帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-13 11:27:00
2楼
原来如此呀,笔者还真没有用过这个寄存器。