我有一台三肯IPF-37KW变频器,因主板损坏,用同系列15KW的主板代换后正常运行,只是不知容量如何重新设定(否则电流显示值与实际值不符)。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三垦 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2005年10月19日
发表于:2005-10-19 15:13:00
1楼
把900调为365 把202最后一位调为30