再次求教:台安变频器驱动问题
点击:
649
| 回复:
1
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-09-24 10:37:00
楼主
变频器出现OC-S过流!!!!!!!!!!!! 机器现在驱动电压正常,去掉过流保护(PC817)此极段开,启动后用示波器测量模块触发信号发现两路PC929输出上偏部分只有竖线没有导通时间部分,不是标准的矩形波。输入正常,怀疑光耦不良 换掉后信号依然同样。望各位老师指点一下。。。 在此先谢谢了啊!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-29 22:20:00
1楼
同意上述建议!