当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
西门子的直流装置能做串联十二脉动吗?
点击:
1068
| 回复:
1
李一霄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年11月15日
发表于:2005-09-02 22:32:00
楼主
西门子的直流调速装置6RA70可以用来做串联十二脉动系统吗?从6RA70的使用手册上没看到相关的说明。西门子的资料上也只是提供了并联十二脉动的做法。不过我也没找到“不能做串联十二脉动”的文字要求。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fuhongxue
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年11月04日
发表于:2008-01-18 14:03:00
1楼
西门子可以做串并联12脉动,控制单元可以选用6RA70,整流及逆变单元可以自己设计,我们公司就生产用6RA70设计的12脉动直流提升机电控设备。并联电流提升一倍,串联的话电压提升一倍。
回复