当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
步进驱动器维修探讨!
点击:
643
| 回复:
3
东方红茶
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年5月13日
发表于:2005-06-20 18:58:00
楼主
假负载法在修理变频器时非常好用,在修理步进电机驱动器时有时也能遇到上电即烧功率管或功率模块,于是也想用假负载法来解决这个问题,把灯泡串在快熔上,但是出现无法正常开机情况,请指教在这上面应怎么用假负载???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-06-20 22:33:00
1楼
假负载法其实是针对模块的,无法正常开机情况,是因为灯泡串在快熔上开关电源电压不够,开关电源要接在主回路上,
回复
引用
举报
东方红茶
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年5月13日
发表于:2005-06-21 07:25:00
2楼
这台驱动器不是开关电源的,快熔位置在直流电源与功率管之间,其它电源单独由变压器供给.驱动器已修好,只是想讨论一种好的维修方法,希望大家支持!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-21 10:26:00
3楼
可接功率较小的电机,用3-4欧/2W的电阻代替快熔,当模块短路时电阻烧毁而保护模块,但这个没灯泡安全!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何最大限度降低Ćuk稳压器的...
[177]
现场抢修电缆
[186]
以市场为准则,食用油灌装机竞...
[175]
伺服电机加同步带机器人的基...
[336]
PID 控制中的PI 资料分享
[160]
判断原因---请您过目
[184]
OEE计算公式及设备效率管理解...
[822]
NC伺服送料机报警问题大全以...
[1017]
湖北能源牵手中石化天然气
[172]
酒窖中挥发性可燃气体检测该...
[128]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号