变频器故障求助 点击:465 | 回复:1



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-06-02 16:12:00
楼主
现有松下电器DV700变频器一台控制面板无法进行参数设置及电机控制,但通过外部端子有办法进行电机控制,而且变频器的控制面板会显示电机的运转频率,现想通过控制面板进行修改变频器的参数无法进行,请诸位指教。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-02 16:54:00
1楼
长时间同时按下“MODE”“上调键”,然后给变频器送电,显示的数值就是你可打开参数的个数,用“上调键”调到86,你就可打开所有参数,面板/远控转换参数是16、17。