当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
传感器
>
温湿度传感器
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
求助:智能仪表到现场显示温差较大
点击:
1085
| 回复:
21
大船
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2004年1月29日
发表于:2005-06-02 00:31:00
楼主
本人使用安徽兰德仪表公司的智能仪表,用做S分度号的温度表,在我的校验室内时一切正常,温度准确,但到现场仪表间时显示温差较大,是在装上一小时以后,直接测信号线的数值为10,8MV。接到表上再测信号为11,7MV。所以温差大,无法使用,但回我校验室内重信校一切正常,感到奇怪,怀疑现场电源污染,加装滤波装置无用,且两块都是这样的现象,请哪位师傅指点。谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
闵先生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 260回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2005年5月23日
发表于:2005-06-02 00:43:00
1楼
干扰,换屏蔽电缆。
回复
引用
举报
supsc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2004年3月23日
发表于:2005-06-02 03:02:00
2楼
说明仪表的抗干扰能力太差,不能用
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-06-02 06:35:00
3楼
我估计你在校验时可能存在错误,考虑了室温补偿没有?
回复
引用
举报
流行的
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2005年6月01日
发表于:2005-06-02 07:37:00
4楼
更换补偿导线,检查接线端子。
回复
引用
举报
老头子1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2003年6月17日
发表于:2005-06-02 09:16:00
5楼
检查一下是否做了温度补偿,看你的情况象,在实验室里,环境温度相同,所以你检测与输出值一致,到现场后,现场温度与智能仪表的环境温度又偏差,出现误差,应该为没有添加温度补偿。
回复
引用
举报
laotong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2003年10月30日
发表于:2005-06-02 10:45:00
6楼
请楼主留下联系的电话。 应当和干扰关系不大。干扰会引起跳字,不会产生一定幅度的偏移。
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-06-02 12:21:00
7楼
谢谢 laotong ,欢迎常来!
回复
引用
举报
携手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2004年5月26日
发表于:2005-06-02 12:47:00
8楼
你那智能仪表没有抗干扰设计
回复
引用
举报
热血青年
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2004年12月24日
发表于:2005-06-02 16:35:00
9楼
我认为也是温度补偿问题,看仪表是否有温度补偿调整。 内部参数应该有这一项。
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-06-02 16:40:00
10楼
看显示偏差是不是实验室和现场的温度差
回复
引用
举报
大船
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2004年1月29日
发表于:2005-06-03 06:07:00
11楼
我的电话13569101423,它是智能表啊,不用加温度补偿的吧,我又换了个地放安装还是出现附加信号,照成数值偏差大,你是说是干扰吧,可数据不跳动,疑惑????????求助?
回复
引用
举报
工控小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2005年5月08日
发表于:2005-06-06 08:42:00
12楼
用别的品牌的产品试试,看是否有同类问题?
回复
引用
举报
永恒瞬间
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2005年6月06日
发表于:2005-06-06 12:55:00
13楼
智能表按说会有一定的温度补偿功能,你要详细地看看产品说明手册;但是如果有这个功能,那么你一定需要在实验室进行标定的
回复
引用
举报
孙红亮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2004年12月13日
发表于:2005-06-06 13:09:00
14楼
应该是仪表问题,有的低价智能仪表电源线路简单,可能在恶劣环境下产生漂移。
回复
引用
举报
热血青年
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2004年12月24日
发表于:2005-06-08 14:44:00
15楼
如果还不行,就联系我。010-62644889-13 或13001163828
回复
引用
举报
食话十说
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2004年12月01日
发表于:2005-06-09 08:26:00
16楼
有困难找雅达,想了解雅达,到本站传感器栏目看看!
回复
引用
举报
态度正确
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2005年6月09日
发表于:2005-06-09 11:30:00
17楼
应考虑冷端温度补偿,热电偶测量跟干扰没有关系
回复
引用
举报
浪花朵朵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:525
注册:2004年4月01日
发表于:2005-06-10 08:57:00
18楼
可以用仪表自身的功能进行校正,(PV值偏移)
回复
引用
举报
老胡子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2003年4月08日
发表于:2005-06-11 16:40:00
19楼
你使用的仪表标定了吗?可能存在测量的误差啊?
回复
引用
举报
请教啊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 275回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2004年12月12日
发表于:2005-06-12 13:32:00
20楼
热电偶冷端补偿的问题,智能表内部的补偿元件的精度差,仪表本身的发热,这些都影响补偿温度。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结束)工控仪表擂台第五期...
[1626]
图中罗斯蒙特差压变送器有调...
[2457]
教你保证孔板流量计测量精度...
[440]
DCS做分程控制,调节阀需要做...
[518]
景观灯远程集中监控控制系统
[454]
造成电气设备绝缘老化的因素
[1363]
温控仪不稳定
[2962]
介绍两种新型矿浆密度计(传感...
[512]
浪涌小知识,学习一下
[1533]
救命!莱姆的LT58-S7霍尔电流...
[437]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页