求助:3COM的OFFICE交换机
点击:
746
| 回复:
1
skyjjyy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年5月17日
发表于:2005-05-30 14:32:00
楼主
现在用了一套QUANTUM53414A的PLC(总共大约1000点),下位软件是CONCEPT2.6,上位软件采用4套独立的IFIX3.5(每套都单独采集PLC的数据)。PLC和4台共控机通过3COM的OFFICE型16口交换机连接。工控机之间传东西很正常,但CONCEPT连接PLC时特别慢,修改程序和DOWNLOADCHANGE时都特别慢,如果把4台公控机的网线拔掉后就速度就正常。换了个同样的交换机和3COM的OFFICE型8口的交换机还是有上叙问题。请教一下这是什么原因,怎么解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
夜夜秋雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-10 22:40:00
1楼
我也遇到这样的问题啊!