OMRON CH200 I/O地址定义的顺序 点击:1681 | 回复:9



zhoiw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 882回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2005-05-26 12:07:00
楼主
先前用过OMRON 的C200HE 但记不清了,他的I/O地址是从最左边开始,还是右边呢? 简单得不能再简单了,希望大家指点一下!



yusun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2005-05-26 12:42:00
1楼
底板安装形式,电源模块在最右边,旁边可以是cpu模块,I/O单元编址从左至右,地址号从小到大

资源

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-08-22 14:49:00
2楼
同意于sun的观点,补充就是模拟单元和高功能单元的分配有些不一样。像c200a的计算是用100+10*n,n是模拟单元或者高功能单元的单元号。 比如一个模拟单元的单元号是2,那么他的地址就是100+10*2=120 从IR120开始。

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-08-24 18:01:00
3楼
又学了一手,谢谢楼上&楼主了

哒哒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2004年10月08日
发表于:2005-08-26 14:40:00
4楼
看看手册,上面写的很明白

ppooii

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-09-29 18:55:00
5楼
那位可以提供一个 cx-programme 4.0 欧姆龙软件的许可证号,小弟不胜感激,我QQ188073414,邮箱: ooppii @vip.sohu.com.

zbb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2007-06-15 17:01:00
6楼

zbb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2007-06-15 17:02:00
7楼
OMRON CQM1H I/O地址如何分配

kk气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2007-06-20 00:20:00
8楼
特价经营:美国A-B:  SLC500;(1746/47/56/57/62/69/)系列PLC、软启动器、变频器等产品;施耐德140系列PLC ,西门子S7-200/300/400系列PLC等。有意向合作的朋友随时可联系。       QQ:757877414 联系人:胡  雷  13611692060
电话:021-61429246
传真:021-61429245

工控中的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2007-07-20 12:36:00
9楼
请教
 omron cj1h-cpu66h 的I/O地址又是如何分配的?
它的一个srm21与多个SRT2-OD16和SRT2-IN16的连线是怎样接的,它们是如何分配地址的?