不加TB820的情况下,好像不能挂那么多,有时候通讯不上。
我经历过CI840下挂了9组冗余卡件(5组AI845,4组AO845)共18块,没用TB820或是TB810。
一次事故,该站上所有AI845的输入都没有了,输入为0;但是操作工给阀位却能传输出去 。该站AI845所挂的信号全部为流量信号,后来将该站的CI840切换了一下问题解决。不知道CI840自己 不切换是不是以为挂的卡件太多造成的。