楼主
MIDIMASTER 18.5KW,机器上电显示“----”,不能起动运行,驱动板电阻发热、烫手。请教高手,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
`~龙的传人~~
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年1月04日
发表于:2005-01-08 10:13:00
1楼
开关电源坏了!联系电话05738115319找小周
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2005-01-08 10:31:00
2楼
是直流母线电压不够的故障,检查直流母线电压和检测电路。