富士变频器OH2故障 点击:1459 | 回复:13



老革命新问题1

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2002年5月13日
发表于:2004-12-01 21:29:00
楼主
我有一台富士变频器型号为(FRN7.5G11S-4TD),开机后即跳OH2(说明书提示为外部故障,CM与THR端子断开,但THR端在变频器上没有),机器我已经初始化了但还是不行,另请问变频器上的SW1、SW2有什么用途,我将SW2打到OFF就不跳OH2但变频器不能工作,请指教,多谢!



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-01 22:28:00
1楼
我碰过是CPU板坏了,不知你是否这样。

北京变频器配件赵红伟

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-12-02 09:01:00
2楼
同意李春发的意见。我们可以帮你修。01062811286

老革命新问题1

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2002年5月13日
发表于:2004-12-02 12:21:00
3楼
多谢各位大哥。

变频器维修中心 _3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2004-12-10 17:49:00
4楼
CPU 正常,这种情况好好的看看说明书!

S456 _1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2004-12-10 22:28:00
5楼
请检查功能代码E01~~E09 是否有一项被设定为 9 如果是,改之即可。

迷失的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2009-03-16 09:33:08
6楼

我刚碰到这么一台,一上电就跳,按照前辈的说法我一会去试试