请教,可控硅阻容保护电阻经常烧损
点击:
1137
| 回复:
15
请注册
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2004年8月18日
发表于:2004-11-01 16:11:00
楼主
请教各位高手,交交变频系统中可控硅阻容保护电阻经常烧损,可能是什么原因呢?有什么办法能够解决?请高手不吝赐教,谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
陆崽
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2003年10月26日
发表于:2004-11-01 16:22:00
1楼
因为电容两端有突变的电压,电容经常过流。可加压敏电阻。
回复
引用
举报
请注册
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2004年8月18日
发表于:2004-11-02 11:28:00
2楼
是电阻经常烧损,不是电容啊
回复
引用
举报
龙游 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2002年4月26日
发表于:2004-11-02 12:56:00
3楼
价大功率
回复
引用
举报
请注册
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2004年8月18日
发表于:2004-11-02 14:54:00
4楼
这样可行吗?另外我考虑将保护电阻从变频柜内移出,以方便更换,不知是否可行,需要注意哪些问题呢?
回复
引用
举报
smileddm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2004年11月11日
发表于:2005-03-17 10:07:00
5楼
RC吸收线路有一个长期负载,但启动保护还有一个冲击功率,在选型时要考虑.烧损原无外是选型功率小,或电阻质量较差(是线绕的吧?). 建议你选用RNW系列无感电阻,西安电力电子研究所在用,评价很好.我是厂家,不是单纯向您推销,解决每一个行业客户的痛苦更重要.有问题可随时与我联系:谢伟彬 13851793305 025-58840166
回复
引用
举报
龙游 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2002年4月26日
发表于:2005-03-17 15:14:00
6楼
SCR阻容吸收中的流过电流是很大的!!! 加大电组功率
回复
引用
举报
smileddm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2004年11月11日
发表于:2005-03-30 14:05:00
7楼
RNW电阻过载能力强,10倍可达20秒,是RC吸收的理想选择
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伦茨EVF-8222系列 22KW 故障...
[8428]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
施耐德变频器ATV71报警SCF1
[12981]
四问中国首富希望刘总
[9506]
关于变频器故障责任问题
[5898]
变频器基本参数的调试(转载)
[13987]
ST公司在中国有无代理
[6270]
变频器啪的一声响
[6743]
制动电机抱闸抱死怎么办?
[6512]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号