台达SA/SX/SC/EH系列支持PLC简易连接,其中EH系列支持大于16笔读写,最多可达100笔;
新增特D1399(设定Slave PLC起始ID,原来固定为1~16);EH系列大于16笔时读写时需设置大于16笔读写标志M1353=ON,Master PLC 中的读写D不再是原来固定的特D,而是由自己设定D来读写数据,读取存放D起始编号(D1480~D1495),写入存放D的起始编号(D1496~D1511)
EH机种大于16笔读写主机设定步骤:
1.D1121设定;D1129设定至少〉500ms;D1120设定
2.设定从站起始编号:D1399,默认是1,可更改为1~230
3.设定读写笔数,Master PLC读出笔数(D1434~D1449)和Master PLC写入笔数(D1450~D1465), 默认16笔,可更改为大于16~100
4.设定Master PLC中读写D,读起始D编号指定:D1480~D1495;写D起始编号指定:D1496~D1511
5. 设定Slave PLC中读写D,读起始D编号指定:D1355~D1370;写D起始编号指定:D1415~D1430
6.启动超过16笔读写功能:M1353=ON
7.启动同时读写功能:M1154=ON
8.启动自动读写功能:M1151=ON
9.启动PLC LINK:M1150=ON