求助,18b20问题
点击:
1150
| 回复:
4
Dirk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年11月11日
发表于:2004-11-11 17:16:00
楼主
我用单个18b20(B7版)的3线接法测温度,每次开机读出的温度都是85度,要对单片机复位一次才能正常读出数据。请问是我程序的问题还是18b20的问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-11-11 19:34:00
1楼
查先前帖子
回复
引用
举报
digi
关注
私信
精华:19帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 797回
年度积分:0
历史总积分:1171
注册:2001年9月19日
发表于:2004-11-12 09:32:00
2楼
先看说明书吧,定下心来好好研究研究。
回复
引用
举报
Dirk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年11月11日
发表于:2004-11-30 17:54:00
3楼
谢谢digi,问题已解决!我的系统已可以正常工作。
回复
引用
举报
digi
关注
私信
精华:19帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 797回
年度积分:0
历史总积分:1171
注册:2001年9月19日
发表于:2004-12-01 09:09:00
4楼
不用客气。