我处有一台MM440变频器37KW,由于驱动板的开关电源严重损坏,故找了一台闲置的MM440 18.5KW的驱动板换上后发现该板与变频功率不相符,不能使用,(r0200=98 P0201=104)不知如何设置才能使r0200=104,请哪位高手指点,不胜感谢.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
heyi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2003年11月20日
发表于:2004-10-22 13:20:00
1楼
将驱动板上的24C02互换一下就可以!
回复
引用
举报
heyi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2003年11月20日
发表于:2004-10-22 13:26:00
2楼
如果你不会换,寄过来我可以帮你更换(不收费)。13999224010
回复
引用
举报
LTY
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:21帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2002年1月21日
发表于:2004-10-26 14:26:00
3楼
能否在变频器上直接输数据
回复
引用
举报
LTY
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:21帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2002年1月21日
发表于:2004-11-01 13:10:00
4楼
能否在变频器上直接输数据
回复
引用
举报
LTY
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:21帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2002年1月21日
发表于:2004-11-01 13:16:00
5楼
能否在变频器上直接输数据
回复
引用
举报
heyi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2003年11月20日
发表于:2004-11-01 13:18:00
6楼
不行,必须理换存贮器或将37Kw程序写入。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器故障原因分析
[5189]
变频器维修的基础知识
[7709]
欧陆590在冷轧机中的应用
[10684]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
钳型表测量变频器输出侧的电...
[8387]
变频器结构和故障判断简介
[8195]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
变频器完整电路图
[24026]
(已结束)变频擂台第77期——变...
[6760]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号