首页 上一页 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页

PID指令的应用 点击:25805 | 回复:212



LEEPX

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2002年9月12日
发表于:2004-10-20 17:05:00
楼主
一、 参数使用说明 S1:目标值(SV) S2:测定值(PV) S3:参数 D:输出值(MV) 32位指令名称为DPID 其16位之S3参数表如下所示: 参数代号 参 数 名 称 数 值 范 围 S3 取样时间(Ts) 1~2000(%sec) S3+1 比例增益(KP) 0~30000(%) S3+2 积分增益(KI) 0~30000(%) S3+3 微分增益(KD) 0~30000(%) S3+4 动作方向(Dir) 0~2 S3+5 偏差量(E)不作用范围 0~32767 S3+6 输出值(MV)饱和上限 -32768~32767 S3+7 输出值(MV)饱和下限 -32768~32767 S3+8 积分值饱和上限 -32768~32767 S3+9 积分值饱和下限 -32768~32767 S3+10 暂存累积之积分值 --- S3+11 暂存前次PV值 --- S3+12 , S3+13 系统用(暂存扫描时间) --- 16位之S3参数说明如下所示: S3:取样时间最小设定值需大于程序扫描时间 S3+1~ S3+3:设定值超出最大值时以最大值使用 S3+4:0自动控制方向(内定值) 1正向动作(SV-PV) 2逆向动作(PV-SV) S3+5:假设设定5,则E在-5~5之区间输出值(MV)将为0 S3+6:假设设定1000,则输出值(MV)大于1000时将以1000输出 S3+7:假设设定-1000,则输出值(MV)小于-1000时将以-1000输出 S3+6需大于等于S3+7,否则上限值与下限值将互掉 S3+8:假设设定1000,则积分值大于1000时将以1000输出且不再积分 S3+9:假设设定-1000,则积分值小于-1000时将以-1000输出且不再积分 S3+8需大于等于S3+9,否则上限值与下限值将互掉 S3+10为累积之积分值,通常只供参考用,但是使用者还是可以依需求清除或修改 S3+11为前次测定值,通常只供参考用,但是使用者还是可以依需求修改 32位之S3参数表如下所示: 参数代号 参 数 名 称 数 值 范 围 S3 至 S3+4 参数定义同16位定义 ---- S3+5 , S3+6 偏差量(E)不作用范围 0 ~ 2147483647 S3+7 , S3+8 32位输出值饱和上限 -2147483648~2147483647 S3+9 , S3+10 32位输出值饱和下限 -2147483648~2147483647 S3+11 , S3+12 32位积分值饱和上限 -2147483648~2147483647 S3+13 , S3+14 32位积分值饱和下限 -2147483648~2147483647 S3+15 , S3+16 32位累积之积分值 --- S3+17 , S3+18 32位之前次PV值 --- S3+19 , S3+20 系统用(暂存扫描时间) --- 32位之S3参数说明与16位之参数说明大致上相同,其不同点只在于S3+5 ~ S3+20之间参数容量由原本16位变为32位。 二、 PID指令方块图 三、 运算公式 其中在自动及正向动作时 而在逆动作时 另外 表示 的微分值,以及 表示 的积分值 由上述公式中可得知本指令与一般PID指令有所不同,其不同点乃在于微分值使用上的变化,为了避免一般PID指令于初次起动时所造成瞬间微分值过大之缺点,因此本指令采用监看测定值(PV)之微分状况,当测定值(PV)变化量过大时,则本指令之微分值也将变大。 四、 注意事项与建议 1. S3+6~ S3+13使用区只限于EP/EH以及ES(v5.7版以后)机种使用。 2. ES机种(v5.6版以前)只限使用一次指令,ES(v5.7版以后)/EP/EH无使用次数之限制。 3. 使用者于调整KP、KI及KD三个主要参数时,请先调整KP值(依经验值设定),而KI及KD值先设定为0,等到调整到大致上可控制时,再依序调整KI值(由小到大)以及KD值(由小到大),调整范例如范例四所示。其中KP值为100则表示100%,即对偏差值的增益为1,小于100%将对偏差值衰减,大于100%将对偏差值放大,S3+4必须为0,才能双向PID调节。 4. 本指令动作须配合许多参数值控制,因此请勿随意设定参数值,以免造成无法控制之现象。 五、范例 范例一:使用PID指令于一般位置或速度控制时之方块图(动作方向S3+4需设为0) 范例二:使用PID指令与变频器搭配控制时之方块图(动作方向S3+4需设为0) 范例三:使用PID指令于温度控制时之方块图(动作方向S3+4需设为1) 范例四:PID指令参数调整建议步骤说明 假设控制系统之受控体G(s)的转移函数为一阶的函数 (一般马达的模型均为此函数),命令值SV为1,取样时间Ts为10ms。建议调整步骤如下: 步骤1:首先将KI及KD值设为0,接着先后分别设定KP为5、10、20及40,并分别记录其SV及PV状态,其结果如下图所示。 步骤2:观察上图后得知KP为40时,其反应会有过冲现象,因此不选用;而KP为20时,其PV反应曲线接近SV值且不会有过冲现象,但是由于启动过快,因此输出值MV瞬间值会很大,所以考虑暂不选用;接着KP为10时,其PV反应曲线接近SV值并且是比较平滑接近,因此考虑使用此值;最后KP为5时,其反应过慢,因此也暂不考虑使用。 步骤3:选定KP为10后,先调整KI值由小到大(如1、2、4至8),以不超过KP值为原则;然后再调整KD由小到大(如0.01、0.05、0.1及0.2),以不超过KP的10%为原则;最后可得如下图之PV与SV的关系图。 附注:本范例仅供参考,因此使用者还需依实际控制系统之状况,再自行调整其适合之控制参数。 六、实例 实例一:利用PID指令于压力控制系统,使用范例一之方块图。 控制目的:使控制系统达成压力目标值 控制特性说明:此系统需要渐渐达成控制目的,因此过快的达成控制目的时,可能会造成系统超控或无法负荷之现象。 建议解决方法:方法一利用较大之取样时间达成 方法二利用延迟命令的功能达成,其控制方块图如下图。 命令延迟功能程序实例如下: 实例二:速度控制与压力控制系统分别独立控制,使用范例二之方块图。 控制目的:速度控制使用开路控制一段时间后,再加入压力控制系统(PID指令)作闭路控制,然后达成压力控制目的。 控制特性说明:由于此两系统的速度与压力之间,并无特定关系可找出来使用,因此本架构需先达成开路式的控制速度目的,然后再依闭路式的压力控制,以达成控制的目标。另外如怕压力控制系统之控制命令过于变化太快,则可考虑加入实例一里的命令延迟功能。其控制方块图如下图所示。 部分程序实例如下:



ly13036407989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 62回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:139
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2010-05-06 21:05:15
201楼

版主!!写的太好了,有图更好了。ly13036407989@126.com

yuslc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2010年4月26日
发表于:2010-05-09 10:41:54
202楼

写得很好,有一些地方弄不清楚,能给我一份上面案例带图的资料吗?我的QQ450818470.

邮箱450818470@qq.com

谢谢

 

xu15918812873

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月14日
发表于:2010-06-04 16:20:58
203楼
写得很好,只是没有图,有一些地方弄不清楚,    能给我一份上面案例带图的资料吗 E-mail:qgx1985@163.com

yuslc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2010年4月26日
发表于:2010-06-14 14:23:25
204楼
能给我一份带图的吗?450818470@qq.com

lwh060507

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年10月14日
发表于:2010-06-14 22:00:29
205楼

    请问可不可简单化点呢?

这样的话和看书有何区别呀   具体是怎么样的呢

fish4390

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2010-08-05 08:00:00
206楼
跪求完整资料 fish4390@gmail.com 谢谢!

lzlup

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月03日
发表于:2010-11-12 22:37:00
207楼

好贴支持,学习了。。。。。

raoxm1965

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年10月31日
发表于:2011-10-13 13:57:33
208楼

该指令还不清楚,有必要多去看看

snow12man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2015年9月19日
发表于:2015-09-19 13:33:46
209楼

很好!!能多发一点这样的范例更好!!!

无锡小瓦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:229
  • 注册:2014年12月20日
发表于:2015-10-22 21:53:52
210楼

参数使用说明 S1:目标值(SV) S2:测定值(PV)

sangshaojian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月19日
发表于:2015-11-12 11:02:13
211楼

不错啊!!!!!!!!!!

pureforce

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年3月20日
发表于:2015-11-12 13:40:11
212楼

想多知道點PID的資料。對這方面一直是模模糊糊的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页