楼主
我有两台三菱e540 的变频器,无论外控或内控,只要一起动,变频器就“GF”报警 请问是什么问题? 是参数设置有问题,还是变频器本身出了毛病 先谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dack
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2004年9月05日
发表于:2004-09-28 13:53:00
1楼
楼上的那位 E540 有没有接电机? 电话:13391265398
回复
引用
举报
浙江格雷特
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2004-09-28 14:18:00
2楼
接地故障!有没有接电机?有:查电机。没有:初始化、驱动板故障
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-09-29 10:32:00
3楼
就是没有接电机啊, 我后来自己用万用表查了一下 是模块坏了,