衡压供水的变频器问题 点击:1190 | 回复:19



罗杰斯

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2004-08-20 21:15:00
楼主
有谁知道用变频器控制的恒压供水如何接线和设置呀 多谢DX们



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2004-08-22 17:06:00
1楼
用什么牌子的变频器? 用外部PID还是内置的? 压力检测用压力变送器还是远传压力表? 控制几台水泵?

SZALPHA_94

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2004-08-23 14:05:00
2楼
1 用什么牌子的变频器?用国产的,但要看好质量. 2  用外部PID还是内置的?大部分都有内置,何必再花冤枉钱! 3  压力检测用压力变送器还是远传压力表?最好用压力传感器,    远传压力表不稳定,而且故障高. 4  控制几台水泵?这要看你现场有几台泵,目前我成熟的可拖动   6台主泵+1台小泵. 在你的邮箱,我给你发了详细的方案,请查收.

罗杰斯

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2004-08-24 19:41:00
3楼
多谢SZALPHA 我只控制一台水泵,还是用内置PID的吧。 电路越简单越好。 可否发一个电路图给我。 多谢了

工控小菜鸟 _74

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-25 00:17:00
4楼
好简单啊。。。你是搞什么的啊?搞变频的都懂!真是问得奇怪??

罗杰斯

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2004-08-25 11:37:00
5楼
当然不是搞变频的了,第一次接触吗。 没有接触过这个,也没有看过这种资料。从间到繁一步步来吗

烧刀子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2004-08-25 15:14:00
6楼
搞变频的不懂变频的人多了 ~~

人生:)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2004-08-25 20:41:00
7楼
有买变频器吗? 买了说明书上都有! 具体产品具体线路和功能端的.

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-08-26 11:15:00
8楼
你在哪里?这个外部接线很简单的,一般的变频器都有内置PID调节,只需外部连接一个远程压力表或压力传感器就可以了!主要是参数设定了,这个交给变频调试人员就可以了,呵呵!

罗杰斯

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2004-08-28 21:03:00
9楼
原来如此简单呀,真是不看不知道,一看就知道。 已经搞定了。 照菜单几个参数从新设定了一下就可以了。