楼主
今天,我调试了一台富士G11 11KW的变频,按出厂数据F26 F27的设定值,电机运行尖叫声很大,我试了好多数据组合,才算解决。请问各位同行有没有这方面的经验数据。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-08-16 16:45:00
1楼
不会造成干扰则把F26调高一点就好了,超过7K则F27不用调。
回复
引用
举报
工控小菜鸟 _74
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-16 17:19:00
2楼
电机尖叫一般是变频器的载波频率低调高点就可以。但要考虑到电机发热问题。
回复
引用
举报
绿水青山 _2
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-17 11:37:00
3楼
谢谢大家,因为是第一次碰到,最终,F26调制10K,F27为出厂值。