没经验的代价(日立J300。30KW) 点击:777 | 回复:1



工控小菜鸟

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-25 23:59:00
楼主
今天运气很差。客户叫我去看一台日立J300变频器,根据客户反映,机子运行一个小时左右就出现E31故障代码。意思为,负载突变或电机短路或接地故障。原因为电机恒速运转时,或变频器温生过高时有功率模块中的检测元件检测出的故障。我到场地,发现灰尘很多。就判定是风扇灰尘多导致散热不好。所以青拉灰尘马上开机运行。1个小时左右出现E7故障代码,意思是直流滤波电路过电压。马上闻到元件炒焦味。打开变频器盖。滤波大电容炸开拉,满是油。在看电机,很发热,好象炒拉。。。。后悔啊!!!



西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-08-26 14:36:00
1楼
关于日立变频器故障处理措施在www.bwtco.com的技术交流里有详细经验介绍!