一个没有电动机保护功能的软启动器,需要一个电机保护器配合使用。我想问大家,如果电机保护器不接在最靠近电动机的位置,而接在软启动器输入端?可以吗,能起到保护作用吗?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-27 21:54:00
1楼
电机保护器一定要接在最靠近电动机的位置,即电动机的输入端才行,而接在软启动器输入端是不能起到保护作用的。

刘时元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1164
  • 注册:2004年5月21日
发表于:2004-07-28 07:35:00
2楼
电机保护器尽量接在最靠近电动机的位置,而接在软启动器输入端是不一定不能起到保护作用的。如软启动只接这一台电动机,电机保护器接在软启动器输入端一样起保护作用.

变频绅士

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2004-07-28 11:05:00
3楼
如果一台软起动器拖动一台电机接在软起动器输出端效果最好!

文波

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2002年3月27日
发表于:2004-07-29 09:37:00
4楼
不可以的,在软启输入端,没有保护作用,如果有,是对软启的