当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
问电机保护器安装位置
点击:
861
| 回复:
9
天生愚钝
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2004年2月10日
发表于:2004-07-27 20:39:00
楼主
一个没有电动机保护功能的软启动器,需要一个电机保护器配合使用。我想问大家,如果电机保护器不接在最靠近电动机的位置,而接在软启动器输入端?可以吗,能起到保护作用吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-27 21:54:00
1楼
电机保护器一定要接在最靠近电动机的位置,即电动机的输入端才行,而接在软启动器输入端是不能起到保护作用的。
回复
引用
举报
刘时元
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:1164
注册:2004年5月21日
发表于:2004-07-28 07:35:00
2楼
电机保护器尽量接在最靠近电动机的位置,而接在软启动器输入端是不一定不能起到保护作用的。如软启动只接这一台电动机,电机保护器接在软启动器输入端一样起保护作用.
回复
引用
举报
变频绅士
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2003年7月18日
发表于:2004-07-28 11:05:00
3楼
如果一台软起动器拖动一台电机接在软起动器输出端效果最好!
回复
引用
举报
文波
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2002年3月27日
发表于:2004-07-29 09:37:00
4楼
不可以的,在软启输入端,没有保护作用,如果有,是对软启的
回复