电机出力不足,求教 点击:1425 | 回复:23



丁永成

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年12月29日
发表于:2004-05-22 20:57:00
楼主
我在一家热电厂工作,我公司的凝结水泵用的是变频器控制,厂商是VACON—芬兰瓦萨控制系统的变频器,在电机工频运行时,是额定转速,电流为80 安培,而当通过变频器时,仍然是额定转速,但是电流却降为20——30之间,出力降低。请各位不吝赐教



学习数控 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2003年2月06日
发表于:2004-05-23 01:20:00
1楼
再测策电压,如果电压也低的话,那就是参数设置的问题。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-23 11:39:00
2楼
基本频率是否设为50Hz?

天边的云1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2002年6月25日
发表于:2004-05-23 14:25:00
3楼
1、是否设为节能运行? 2、基本频率/最大电压是否正确?

丁永成

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年12月29日
发表于:2004-05-23 21:08:00
4楼
电机参数设置均正确

1212 _2696

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2004-05-24 12:55:00
5楼
电机是否反转了?如果正转且确定参数设置没有问题的话,增加变频器的滑差增益.

大传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2004-05-24 13:08:00
6楼
泵输出的水压正常吗?工作是否正常。 应该是节能了吧

zhengzheng _45

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2004-05-24 13:53:00
7楼
只要满足工作要求,就是正常的,因为节电了。电机工作频率低于50HZ就对了。

gknh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2004-05-24 14:37:00
8楼
出力降低???什么意思!

后来者居上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年5月30日
发表于:2004-05-31 22:46:00
9楼
估计是电机反转了。换一下电机接线试试。

董大 _5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2004-06-01 11:59:00
10楼
一般情况下,变频器输出50HZ时,带载的电动机定子电流不小于工频时,即使负荷很轻也不会出现这种情况,如确实反映出电机出力下降,就是电机反转造成的,你把电动机接线换相序即可!

冷月 _18

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2004-06-01 21:10:00
11楼
反转就一定会电流小吗,如果控制系统还要求反转呢,哪该怎么办呢???????????