我这有一太丹佛斯5000系列的 IP54的变频器。 老是报29号警:散热器过热。可是实际不是很严重啊,为什么呢???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
`~龙的传人~~
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年1月04日
发表于:2004-05-31 13:22:00
1楼
好好检查散热部分,先看看风道是否堵塞!!
回复
引用
举报
小风流
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年3月19日
发表于:2004-05-31 13:27:00
2楼
如果外壳为IP00或IP20,散热器的切断温度为90度,如果使用IP54,切断温度为80度 误差容限为+-5度。必须等到散热器温度低于60度后才可以将温度故障复位。 该故障的可能起因: 环境温度过高。 电机电缆过长。 载波频率过高。 (以上是说明书上的解释)
回复
引用
举报
变频器的维修
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2004-05-31 15:53:00
3楼
谢谢,两位的回复,散热部分应该是好的啊,在变频器里的上面有个大电阻发热,是不是正常呢?/?
回复
引用
举报
天边的云1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2004-06-02 14:28:00
4楼
1风扇 2热敏电阻
回复
引用
举报
武器 _96
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2004年4月23日
发表于:2004-06-03 11:27:00
5楼
雨寒风: 你好!请问你有vlt5000说明书的解释吗?如果有的话,能给我发一份来吗,我的EMAIL地址是:wangshiping3@sohu.com么很是多谢。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
富士G11S变频器内置PID调节器...
[8265]
各变频器厂家故障查询与处理...
[7831]
变频器PG卡起什么作用?
[13231]
求助:ABB acs550型变频器参数...
[6193]
西门子MM420变频器报A0503 和...
[10467]
变频器专用电动机
[5421]
变频器能否频繁启动
[9621]
求教如何设置富士变频器多段...
[12685]
高手请进,变频器频率上不去问...
[5907]
请问YASKAWA是什么牌子的变频...
[7743]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号