当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
用FX1S实现高速输入输出的问题
点击:
1615
| 回复:
6
zyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2003年6月30日
发表于:2004-04-12 13:49:00
楼主
一个三菱FX1S-10MT的PLC,2个高速输入的接近开关。当x0输入时,y0输出,y1复位。当x1输入时,y1输出,y0复位。x0和x1交替输入。y0和y1交替输出。问题如下:由于输入输出均为高速执行,y0和y1同时执行上升沿和下降沿切换时,输出不能正常工作。请问如何在程序中实现y0和y1之间的一个过程切换。切换时间应低于1ms。过程如下:(x1脉冲-y0复位-y1输出-x0脉冲-y1复位-y0输出。周而复始) 非常感谢朋友们的帮助。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
chinalxl
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 729回
年度积分:0
历史总积分:794
注册:2004年4月06日
发表于:2004-04-12 14:04:00
1楼
X0、X1高速输入的频率大概是多少?这两个输入点是否是不能同时输入?
回复
引用
举报
tellme
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2004年4月10日
发表于:2004-04-12 14:16:00
2楼
我来问个初级的问题:高速输入还要有接近开关吗?直接接入输入会出问题吗
回复
引用
举报
zyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2003年6月30日
发表于:2004-04-12 14:22:00
3楼
x0、x1交替输入的周期是0.8s。 x1的信号是0.1~0.3ms的短脉冲。但是从x0,x1信号的捕捉到y0,y1的执行应该在1ms~2ms以下。而且越短越好。x0滞后x1 10ms
回复
引用
举报
zyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2003年6月30日
发表于:2004-04-12 14:26:00
4楼
to:tellme 接近开关实现信号的采集。你指的直接输入,是何种方式?
回复
引用
举报
zsyf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2003年7月12日
发表于:2004-04-16 19:37:00
5楼
这么快的速度要用中断方式,否则受扫描周期的影响,一个扫描周期少则几个ms
回复
引用
举报
老殷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年10月19日
发表于:2004-05-07 11:58:00
6楼
这么快的速度要用中断方式或脉冲捕捉指令,用脉冲捕捉指令xo可以捕捉到50us的脉冲。只有这样才能正常工作。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
可编程控制器PLC教程(1-40完...
[18053]
使用市售 USB转RS232串口与P...
[17593]
组态王点动按钮设置,急~
[7111]
两个时间继电器怎么让另一个...
[9234]
永宏PLC密码问题
[15407]
三菱全系列编程软件SW8D5C-G...
[9209]
USB接口转串口, PLC能不能识...
[8890]
用PLC怎样控制伺服电机按正弦...
[7910]
分享一个很好的PID学习资料 ...
[9181]
学习和利时PLC过程中遇到的问...
[7233]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号