当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求教:变频器所有的参数突然丢失,为何?
点击:
1624
| 回复:
11
自控人
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年10月23日
发表于:2004-03-30 14:34:00
楼主
我们在用一台普传的F系列5.5kw的变频器,经常有这样的现象,在使用的过程中正常突然所有的参数显示为0或为最大5535而不能使用,重新每项设定后又能使用,请各位专家们给予诊断,另外我们该机子的模块容易烧坏(这是它的售后维修部诊断烧坏的),因为都有过流保护的,所以这种损坏是如何造成的?以后如何注意?请能赐教。谢谢。 sirlyq@hotmail.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
young-gun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:699
注册:2002年12月17日
发表于:2004-03-30 14:38:00
1楼
这是厂家软件上的bug,没有办法,只能软件升级。产品的性能可能有些问题。另外,关于模块经常烧坏的原因,一是模块本身的质量问题,二是同样的负载,性能不太好的变频器电流比性能好的变频器输出电流大很多。希望对你有所帮助。
回复
引用
举报
自控人 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年10月23日
发表于:2004-03-30 14:47:00
2楼
谢谢楼上赐教。该机子我们用了两年多,以前用得一直很好,会否电机会对它造成的影响?另外该品牌的质量是如何?请用过的朋友们说说。
回复
引用
举报
young-gun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:699
注册:2002年12月17日
发表于:2004-03-30 14:54:00
3楼
一般来说,电机的问题很少影响到变频器,不过那个牌子我们没有用过,关于质量的问题我们不能瞎说。你可以看看汇川的帖子,看看有没有兴趣。
回复
引用
举报
自控人 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年10月23日
发表于:2004-03-30 14:57:00
4楼
汇川的贴子在哪可以看到?谢谢!
回复
引用
举报
young-gun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:699
注册:2002年12月17日
发表于:2004-03-30 15:01:00
5楼
就在这个论坛呀, 名字叫 深圳汇川-引领变频未来 深圳汇川-特点
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器缺相能运行吗?
[15625]
变频器基础问答集锦
[8450]
新手入门三——变频器的常见使...
[14195]
台达、台安 到底谁强?
[6069]
变频器输出能不能加接触器
[5788]
SEW变频器IPOS高手请进
[5403]
正泰NVF2系列变频器与远传压...
[8922]
变频器控制电机正反转切换时...
[13548]
请教:132KW交流异步电机的绕...
[11474]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号