当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
有熟悉DANFOSS VLT5000的吗?
点击:
896
| 回复:
7
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-02-11 20:06:00
楼主
用单相380V供电带小电机空载调试修好送回的DANFOSS VLT5000变频器时,通电即显示警告8(直流欠压),请问各位有什么办法可以继续用单相380V调试?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-02-08 17:29:00
1楼
有懂的吗?请指教!
回复
引用
举报
力锋电路板维修
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年2月11日
发表于:2004-02-11 19:17:00
2楼
用三相电试变频器就不会出现这样的问题了。是直流电容上电压不够了 深圳地区维修各种品牌变频器: 0755-28848529 刘工
回复
引用
举报
变频老手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2002年6月14日
发表于:2004-02-11 20:06:00
3楼
直流欠压,应该是平滑电容的问题,可能容量不够。