变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




变频器维修中心 _3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2004-02-02 14:18:00
141楼
各位同仁:新年好,如果你遇到技术方面的难题,请在此提出来,我们会尽快为您解答的!

lhb _49

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2004-02-02 23:13:00
142楼
学变频:如果初始无用,很可能是读写器与门列阵电路等坏了。

hgf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年6月22日
发表于:2004-02-03 10:14:00
143楼
青山老师,新年好! 我们有台西门子6SE7031-0EE60变频器,起动时出现F002故障,查过电源 整流 电容组 CU板都无故障,请教故障在何处?

YOKY168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年1月19日
发表于:2004-02-04 17:00:00
144楼
青山老师:你好,看了你的文章后,有个问题想请教! 恒转距与恒功率问题: 我们用的是输送系统的电机,应该属于恒转距负载吧,请问是否不可以运行在工频以上呢?为了达到提速目的,我们将三菱FR-A044的P38调到100左右,这样合理吗?是否要考虑改变电机的速比呢?

王明志 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2004-02-13 21:09:00
145楼
您好:青山大师,我想请教,变频器除了节能以外还有其他的什么好处?

高高在上1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2004-02-13 21:41:00
146楼
我在用A540变频器对电机进行调速时发现50HZ时变频器面板上显示的电流比工频50HZ时所测得的电流值大,不知为何,请指点?

高高在上1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2004-02-13 21:42:00
147楼
我用A540系列变频器时须把变频器的输出功率、电流送到上润数字智能仪表,不知有何办法,请高手指点。

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2004-02-13 22:29:00
148楼
如果你准备使用模拟量的话,只有AM口可以使用,就是只能送一个量

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-02-17 18:06:00
149楼
大家好,春节一定过的愉快吧!我们今年一直忙于变频器的保养。为什么要保养呢?我就先举个例子:两人同时各买了一辆自行车。一个人对自己的自行车倍加爱护,在雨天,下雪天的时候,骑完车之后都擦一擦,保持干净!平常一个月都能擦两三次,紧紧螺丝!注意保养!现在还象新的一样!另外一个人则打自行车买来从来没有擦过,也没有保养过!刚过了半年就面目全非!显而以见,经过保养的自行车经久耐用!保养变频器的原理同样如此!我公司已经与上海石化,上海石洞口,上海阿姆斯壮,仪征化纤等单位签定定期保养业务!⑴可以延长变频器的使用期⑵电器方面我们可以说减少维修率⑶也可以体现公司的管理,公司的形象!我司保养的具体方案如下:1、 变频器须解体,查看内部是否有异常现象.(如:镙丝松动、焊锡脱落、器件松动、器件烧焦、烧煳现象。) 2、 检查变频器内部易老化器件,如:风扇,功率器件,功率电容,及印板老化现象。 3、 清理变频器内部粉尘,油污,腐蚀性及导体杂质。对主要印板如:主控板,驱动板,开关电源板。采用全新品进口电子清洁剂进行喷洗,去除其老化层及导电物质。 4、 对变频器主要控制部分进行先进的加膜处理。起到防尘,防老化,防导电物质,防水,及腐蚀性物质。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-02-17 18:17:00
150楼
如果大家遇到一些问题,可以打电话021-62141466*802一起探讨吧,有时我来不及回答的问题,还请大家见谅!谢谢!

毛豆 _25

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2004-02-17 20:20:00
151楼
青山前辈你好,我这里有台松下M1X222BSA的变频器由于电工疏忽把380v的电接进去了,一下好象炸了三个电解电容,当时通了220v的能显示,换了电容之后,但通电后接上负载好象驱动正常了,不过到第二天刚通了一会以下子上面什么显示都没有了,不知怎么解决望前辈指点迷津!!在下感激不尽!

毛豆 _25

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2004-02-17 20:21:00
152楼
青山前辈你好,我这里有台松下M1X222BSA的变频器由于电工疏忽把380v的电接进去了,一下好象炸了三个电解电容,当时通了220v的能显示,换了电容之后,但通电后接上负载好象驱动正常了,不过到第二天刚通了一会以下子上面什么显示都没有了,不知怎么解决望前辈指点迷津!!在下感激不尽!

变频器维修中心 _3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2004-02-24 16:17:00
153楼
开关电源检查一下好了

gf771122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2004-02-24 21:34:00
154楼
青山前辈,我是一个工厂的电工,我厂使用的两台P1A2025型变频器(日本金田株)控制织布机,每台拖30台机器,但前不久两台同时出现OC,OL2,所有键都不起作用,断开负载后显示任在,断电后再上电故障也不消失,请问如何解决?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-16 13:59:00
155楼
我刚从公司辞职出来,还想在工控行中继续奋战,想在北京找一份工作,请大家帮忙好吗?工作经验两年. 联系方式: azmdnsh@sohu.com 13693114722

阿里路也

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2004-03-23 14:46:00
156楼
富士2MBI200PB-140有吗!

工控MM _19

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年12月04日
发表于:2004-03-24 10:48:00
157楼
1

l5827765jp

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2004-03-25 11:04:00
158楼
青山前辈:你好,我是刚刚学修变频器的,现在有个问题想问问,请您帮我分析一下。 我修的变频是富士P9S,5.5Kw的。现在的现象是,加点启动后,变频的UV UW两相上有电压(650V左右),而VW相上就是没有电压,怎么也出不来。我用万用表测了主电路,应该没有问题,我也不知道是怎么回事了。您能帮我分析一下吗?谢谢了!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-03-25 13:00:00
159楼
驱动有问题,也有可能是主控有问题

l5827765jp

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2004-03-25 15:00:00
160楼
您能在说的详细些吗?我是刚学的,不太懂专业术语。麻烦您了。 对了,我现在还有一个22KW的,是低频抖动,您看是哪的事情呢?