变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-11-26 09:29:00
81楼
各位要是有兴趣的话也可以到我们的网站上去瞧瞧http://www.shjccd.com 以下这个是我们自己建的,可能不是很好,也请大家看看吧 http://jicheng8888.ebigchina.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-26 20:20:00
82楼
to:青山竹子,请教 75KW水泵,施耐德ATV38变频器,变频离电机100米,有安装输出电抗器。需要将变频运行(50HZ)的泵切换到工频运行。我的操作时序是这样的:停止变频器运行命令(变频器设置为自由停车,取消输出缺相报警),0。5秒后切断变频侧接触器,再过0。3秒后投入工频接触器。工频接触器投入时,工频侧空开跳闸(NSC 200A D曲线,电机额定电流139A)。总共投切10次,跳闸5次。电机直接启动时没有问题。   曾请教各路高手,说法不一。现罗列如下:      1、切换时序有误。应该同时断开变频运行命令和变频侧接触器,在最短的时间内投入工频侧接触器。因为此时电机转速下降最小,转差率最小,运行到工频的电流应最小。疑点:如何解释直接启动不跳闸,切换时跳闸?直接断开输出侧接触器是否会对变频器造成寿命的影响?      2、电机在转动中,投入工频时,工频电源的相同角差可能达到180度,这样切换的电流可能比直接启动更大。变频切换工频不可能实现。(无法保证切换时的相角)。疑点:恒压供水很多场合都要求变频切换工频,难道他们都没有实现?      请大虾给与指点!   最好能分析清楚原理,让大家在这个问题上有统一认识!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-11-28 10:59:00
83楼
你可以用PLC控制

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-28 12:58:00
84楼
我已经用PLC控制了

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-11-29 16:13:00
85楼
那你可以利用继电器互锁,再用PLC控制。我不知道你现场的线路,实在无法帮忙,要不你将线路图传给我看一看!

小彬 _83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2003年5月07日
发表于:2003-12-02 11:58:00
86楼
很好

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-04 11:55:00
87楼
求购伦茨变频器8215lp电源变压器

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-06 22:37:00
88楼
噪声与振动及其对策 采用变频器调速,将产生噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转频率的变化,基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等。 (1) 噪声问题及对策 用变频器传动电动机时,由于输出电压电流中含有高次谐波分量,气隙的高次谐波磁通增加,故噪声增大。电磁噪声由以下特征:由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振,则转子固有频率附近的噪声增大。变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处的噪声增大。 变频器传动电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显著。一般采用以下措施平抑和减小噪声:在变频器输出侧连接交流电抗器。如果电磁转矩有余量,可将U / f定小些。采用特殊电动机在较低频的噪声音量较严重时,要检查与轴系统(含负载)固有频率的谐振。 (2) 振动问题及对策 变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与这些机械部件的固有频率相近或重合,造成电磁原因导致的振动。对振动影响大的高次谐波主要是较低次的谐波分量,在PAM方式和方波PWM方式时有较大的影响。但采用正弦波PWM方式时,低次的谐波分量小,影响变小。 减弱或消除振动的方法,可以在变频器输出侧接入交流电抗器以吸收变频器输出电流中的高次谐波电流成分。使用PAM方式或方波PWM方式变频器时,可改用正弦波PWM方式变频器,以减小脉动转矩。从电动机与负载相连而成的机械系统,为防止振动,必须使整个系统不与电动机产生的电磁力谐波。 负载匹配及对策 生产机械的种类繁多,性能和工艺要求各异,其转矩特性不同,因此应用变频器前首先要搞清电动机所带负载的性质,即负载特性,然后再选择变频器和电动机。负载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载。不同的负载类型,应选不同类型的变频器。 (1) 恒转矩负载 恒转矩负载又分为摩擦类负载和位能式负载。 摩擦类负载的起动转矩一般要求额定转矩的150%左右,制动转矩一般要求额定转矩的100%左右,所以变频器应选择具有恒定转矩特性,而且起动和制动转矩都比较大,过载时间和过载能力大的变频器,如FR-A540系列。 位能负载一般要求大的起动转矩和能量回馈功能,能够快速实现正反转,变频器应选择具有四象限运行能力的变频器,如FR-A241系列。 (2) 风机泵类负载 风机泵类负载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并与转速平方成正比,通用变频器与标准电动机的组合最合适。这类负载对变频器的性能要求不高,只要求经济性和可靠性,所以选择具有U/f=const控制模式的变频器即可,如FR-A540(L)。如果将变频器输出频率提高到工频以上时,功率急剧增加,有时超过电动机变频器的容量,导致电动机过热或不能运转,故对这类负载转矩,不要轻易将频率提高到工频以上。 (3) 恒功率负载 恒功率负载指转矩与转速成反比,但功率保持恒定的负载,如卷取机、机床等。对恒功率特性的负载配用变频器时,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,使用标准电动机与通用变频器的组合没有问题。而在工频以下频率范围内为U/f定值控制,电动机产生的转矩与负载转矩又相反倾向,标准电动机与通用变频器的组合难以适应,因此要专门设计。 发热问题及对策 变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热。主要方法有: (1) 采用风扇散热:变频器的内装风扇可将变频器箱体内部散热带走。 (2) 环境温度:变频器是电子装置,内含电子元件机电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。 [未经许可,不得转载]

张树鹏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2003-12-06 23:20:00
89楼
我单位最近购买了3台变频器是MICROMASTER430 2UD33-7EA0和MICROMASTER430 2UD33-5FA0,控制引风机和罗次鼓风机。原设计采用降压启动是否可以不用,变频器输出端要装电抗器吗?

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-07 11:50:00
90楼
正常情况下是完全可以不用降压启动了,但可以留着备用;大功率变频器直流电抗器是必须要的,输出电抗器可以削弱输出电流的谐波成分,还可以削弱电动机中由于谐波电流引起的附加转矩,改善电动机运行特性

陶鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年10月01日
发表于:2003-12-07 18:09:00
91楼
青山老师:我想搞变频器维修,但是技术不是很好,我看了一些关于电路板故障诊断系统的广告,不知这种东西好不好使?谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-07 20:57:00
92楼
青山老师:你好,看到你发表的一些见解,真是受益匪浅。我最近遇到了一个问题想请教你一下,希望给予答复。我们现在用的是东芝VF-A5。报警故障为再生放电回踟的主回路元件异常。说明书上也没有 电路图,不知那个元件出了问题,请给予答复,谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-07 20:57:00
93楼
青山老师:你好,看到你发表的一些见解,真是受益匪浅。我最近遇到了一个问题想请教你一下,希望给予答复。我们现在用的是东芝VF-A5。报警故障为再生放电回踟的主回路元件异常。说明书上也没有 电路图,不知那个元件出了问题,请给予答复,谢谢!

阿健 _36

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2003-12-08 14:16:00
94楼
dogzcl: 你好!西门子报F231是驱动部分短路,有兴趣可以拨打013757360727咨询!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-11 12:02:00
95楼
你好

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-11 18:26:00
96楼
大家好,这几天实在太忙,TO:smilewxy关于东芝VF-A5,请你将发电制动电阻器更换!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-11 23:00:00
97楼
TO:陶鹏,我想搞维修还是靠时间积累经验多一点,加上工作原理那就会更好一点!

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2003-12-13 14:06:00
98楼
青山竹子,我看到你发的有关变频器过流报警帖子,我想问:变频器自身的电流检测电路会不会出问题而出现误报警呢?如果有这种情况发生,能不能举个你碰到过的例子说一点点。(我所说的情况是在软件设置无误的前提下)

jiang3688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年5月13日
发表于:2003-12-14 11:55:00
99楼
我正在使用西门子6se70变频器,近段时间整流柜频繁出现F007故障信号(查资料为输入电压低),逆变柜出现F002(直流母线电压低),但找不出原因,请大家指教。谢谢。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-14 21:10:00
100楼
TO:wj931318,你好:变频器自身的电流检测电路,我们所说的就是霍尔元件,也会出现问题的,就前几天像台达VFD150A23A-15KW,出现报警H.P.F 说明书讲硬件保护线路异常,这也说明万事没有绝对的!做事有时要靠运气的!好啦!祝大家好运!