首页 上一页 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 尾页

变频调速维修保护技术系列 点击:33691 | 回复:551



青山竹子

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-02-25 15:25:00
楼主

变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




XU9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年1月20日
发表于:2010-01-20 11:49:27
261楼
青山竹子请把你的QQ发过来;我急于和你联系!我的QQ893222800

XU9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年1月20日
发表于:2010-01-20 12:04:05
262楼

因为我有一台LS的SVO75IG5A-4的变频器坏了叫人修理了机器还是不工作;修理部门换了主板;是不是参数不对;它是用在工业洗衣机上的,上电后显示屏显示0000.请你帮帮忙;如有空过来修理一下;万分感谢!

XU9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年1月20日
发表于:2010-01-20 12:10:11
263楼
该洗衣机是PLC控制的;在检查中发现有二只二极管烧坏了;不过我已经换好了。

XU9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年1月20日
发表于:2010-01-21 11:24:53
264楼

青山老师在吗?

 

冷咖啡 _36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2010-02-01 15:58:38
265楼
不错,谢谢楼主的无私分享

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2010-03-13 08:58:50
266楼
求教:西门子420变频器一上电就保护,显示F001,不能复位。

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2010-03-15 09:34:05
267楼

青山老师您好请教您三菱变频器A5003.7KW送电跳EUur 怎么处理,谢谢您

巴斯滕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年7月24日
发表于:2010-06-10 21:43:35
268楼
请教:我们单位的变频是富士的,中央空调风机用。最近发现变频存在一个问题,正常应为38HZ,但是在电源出现闪络或者停电来电后,频率就变了,变成57HZ,这是怎么回事?

工业人2013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2010-07-10 11:07:21
269楼
青山老师,我用的丹佛斯变频器fc301的0.22kw跳接地故障!低频运行好的。到高频运行就接地故障了!查过电机绝缘没有问题。我用的是0.55kw的变频器驱动电机的。我判断是电机负载有问题!请教、谢谢!

gsh621128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年3月21日
发表于:2012-09-03 09:53:56
270楼
电源板上有这么一个单独的小板,型号BX7886WFA,每个引脚都有什么用?上面有一个IC,型号16666FP,找不到这个IC的资料,谁有能给我看看吗?
希望能有大侠帮我一一解答,谢谢。

表情

郑州博润机电

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年1月29日
发表于:2012-09-25 16:57:54
271楼

台达的产品适用吗?

郑州博润机电

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年1月29日
发表于:2012-09-25 17:01:38
272楼
台达变频器河南代理

l37627774

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2014-02-18 05:58:30
273楼
学习楼主分享的经验!!

奇怪犯晕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年12月10日
发表于:2014-05-29 11:31:00
274楼

来学习

来偷学


热门招聘
相关主题