变频器无法启动
点击:
1918
| 回复:
55
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-17 18:56:00
楼主
该变频器以前运行正常,型号:西门子ECO变频器,功率30KW. 故障现象:无法启动,操作面板黑屏,三相进线有电压,但三相输出无电压。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-16 13:41:00
21楼
至少有几次能启动说明启动电阻肯定是好的,当然是启动电容坏了呀,换了就ok 了
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-01-16 15:52:00
22楼
以上的所有故障以我的维修经验是电容毛病,特别是电解电容,各位高手是否同意这种说法???
回复
引用
举报
是我
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年1月16日
发表于:2004-01-16 15:58:00
23楼
有道理
回复
引用
举报
是我
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年1月16日
发表于:2004-01-16 16:00:00
24楼
有道理
回复
引用
举报
hsnlmg-000
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2004年1月02日
发表于:2004-01-17 18:56:00
25楼
能告诉我启动电容是那一只吗?容量为多少?十分感谢!
回复
引用
举报
scgkSP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:226
注册:2008年6月17日
发表于:2009-03-25 10:54:50
26楼
电源部分一个一个下来量啊,哈哈,
回复
引用
举报
dg2046
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:1237
注册:2007年11月12日
发表于:2009-03-25 11:13:08
27楼
查一查线路吧!面板应该亮@!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子430变频器频率升不上去...
[6162]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
变频器加制动电阻需要设置哪...
[8641]
ABB低压电器各种问题有问必答...
[15437]
恒压供水变频切换工频问题
[8143]
中力达CP6000说明书
[5704]
变频器故障原因分析
[5189]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7114]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页