首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

三菱FX2N的温度模块FX2N-4AD-PT 点击:13375 | 回复:86



87101

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2001年4月21日
发表于:2004-01-01 20:36:00
楼主
我在做一温度控制系统,要用到三菱FX2N的PLC和配套的温度控制单元FX2N-4AD-PT,下面为贵网站上载录的FX2N-4AD-PT的特点:               *特点:     白金测温电阻体(RT-100 3线式)温度传感器用模拟输入     4通道输入     测定单位可采用摄氏或华氏表示     分辨率精度为0.2~0.3`          项 目 摄氏 华氏     根据读出指定数据地址号(缓冲存储器地址号)确定为摄氏或华氏     输入信号 铂热电阻3线制4点(CH1、CH2、CH3、CH4)     PT1003850RPM/摄氏度或3916PPM/摄氏度     驱动电流 1mA(恒流方式)     额定温度范围 -100摄氏度~+600摄氏度 -148华氏~+1112华氏     数字输出 -1000~+6000 -1480~+11120     带符号位16位,二进制     分辨率 0.2~0.3摄氏度 0.36~0.54华氏     综合精确度 +/-1%(相对最大值)     转换速度 15ms X 2通道     隔离方式 光电隔离及用DC/DC转换器令输入和PLC电源间隔离(各输入间不隔离)     模拟量用电源 DC24V+/-10%,50mA     输入输出占有点数 程序上为8点(输入或输出点均可)     由PLC供电的消耗功率为5V30mA          请教以下问题:     1.它的4通道的意思是可外接4个铂热电阻吗?     2.它与FX2N相连,还需另配电源吗?     3.它外接的铂热电阻最远可距它多少米?     4.它占用程序上为8点(输入或输出点均可),是占用内部的点吗?     不是占用外部输入X点吧?     5.它的数据是用BCD码传到内部的D数据区吗?     6.有没有TCPT-100型温度传感器用模拟输入模块FX2N-4AD-PT(FX2N 用)的详细中文使用手册(包括与FX2N的编程



Arlen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2001年6月05日
发表于:2001-10-29 21:20:00
1楼
1-4略 5、[FROM KO K9 D10 K1] K0 第一个特殊模块哦 K9 读取CH1的数据,即第一个BMF数据。安装于4AD-PT上的第一支PT100的温度数据。 D10 将数据传送到PLC的D10。 K1 读取一个BMF数据。 6、有

feixiaop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2001年10月28日
发表于:2001-11-05 11:28:00
2楼
请问在那里有呀!帮个忙告诉我在那里可以找到! MY MAIL feixp@zjnbline.com

夏天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2000年10月03日
发表于:2001-11-06 01:31:00
3楼
中文的FX2-4AD-PT的我有,英文的FX2N-4AD-PT的可去http://www.chinakong.com/去下载,FX2N-4AD-PT和FX2-4AD-PT的编程几乎相同,如需要中文的FX2-4AD-PT,可发邮件给我。

bohe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年9月04日
发表于:2001-11-08 15:39:00
4楼
这种模块多少钱呀

夏天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2000年10月03日
发表于:2001-11-09 00:11:00
5楼
1900-2000元

W

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2001年4月19日
发表于:2001-12-06 09:58:00
6楼
我有 13611483164

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-25 18:04:00
7楼
我有 027-86711430

cnabcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2001年12月31日
发表于:2002-03-15 21:42:00
8楼
1.是 2.需从PLC控制器上的+24V端子上取电源 3.100米 4.不占用外部I/O点 5.通过TO,FROM指令读写模块 6.我有英文,日文的 我公司专做三菱与富士工控自动化,欢迎联系! TEL:13922868051 周先生

高-荷塘月色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年8月16日
发表于:2002-11-05 08:30:00
9楼
把你的传真号码告诉我 我把编辑好的程序传真给你 021--54261020

台风来了

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2002年9月14日
发表于:2003-11-07 16:34:00
10楼
如做温度控制,我想你推荐一个瑞士的品牌saia(思博)四个模拟量以上,它的价格优势很明显。缺点什么东西都是英文。

台风来了

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2002年9月14日
发表于:2003-11-07 16:51:00
11楼
如做温度控制,我想向你推荐一个瑞士的品牌saia(思博)四个模拟量以上,它的价格优势很明显。缺点是说明书和编程软件都是英文但都是免费的 。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-20 19:36:00
12楼
请问有三菱驱动器的资料可以下载

LTT

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 111回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:521
  • 注册:2002年12月30日
发表于:2003-11-21 19:18:00
13楼
夏天大哥: 我现在也需要这中文资料,很急,希望您能也给我发一份,谢谢,非常感谢! 我的E_Mall:TWSL_LTT@163.COM。

hntv100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2003-11-22 11:23:00
14楼
BFM #1--#4 CH1—CH4平均采样次素数 #5--#8 CH1—CH4。0。1度C单位下的平均温度 #9--#12 CH1—CH4。0。1度C单位下的当前温度 #13--#16 CH1—CH4。0。1度F单位下的平均温度 #17--#20 CH1—CH4。0。1度F单位下的当前温度 #21--#27 保留 #28 数字范围错误 #29 错误状态 #30 K2030 #31 保留

工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2003-11-25 13:07:00
15楼
夏天大哥:    我现在也需要温度模块中文资料,很急,希望您能也给我发一份,谢谢,非常感谢!    我的E_Mall:ZXJ731226@tom.com

张文强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2003年10月25日
发表于:2003-11-28 11:03:00
16楼
夏天大哥:      我现在也需要温度模块中文资料,我是个新手,希望您能也给我发一份,谢谢,非常感谢! E-MAIL: zwqunique@yahoo.com.cn

chbchb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2003-12-13 15:24:00
17楼
我也希望有一份温度模块的中文资料,请你也mail一份给我一份吧,先谢谢了!!!chenhongbin@sina.com.cn

LTT

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 111回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:521
  • 注册:2002年12月30日
发表于:2003-12-20 20:25:00
18楼
南方通信: 鄙人见您把BMF解释得如此入微,想必您对其了解得深入精髓,在此您指点一二。请教FX2N-2DA的TO指令是如何解析的,比如: | X000 |---||---------------------[MOV D100 K4M100]--| | |--------------[TO K0 K16 K2M100 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0004 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0000 K1]--| | |--------------[TO K0 K16 K1M108 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0002 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0000 K1]--| | X001 | |---||---------------------[MOV D101 K4M100]--| | |--------------[TO K0 K16 K2M100 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0004 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0000 K1]--| | |--------------[TO K0 K16 K1M108 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0001 K1]--| | |---------------[TO K0 K17 H0000 K1]--| TO指令中的各行是如何解释的? 谢谢赐教!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-21 12:50:00
19楼
k0 代表0号特殊功能模块 K17 代表缓冲区为#17 H0000代表 转换的通道(比如说0#) K1 代表转换数据的个数

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-01 20:36:00
20楼
夏天大哥:    我也需要温度模块中文资料,我是个新手,希望您能也给我发一份,谢谢,非常感谢: E-MAIL:mark0321@163.com