23-8ED61 我接修了seimens6se70 26-0ED61 三台变频器,我是第一次修变频器。 27-2ED61 我接了三相电源试了一台27-2ED61,其他没接任何线,故障报警F035。 请问这样试车正确吗;F035故障该如何入手? 谢谢!



正弦波 _95

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2003-11-04 22:31:00
1楼
上述试车风扇也不转。

中国变频器168

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2003-11-05 08:16:00
2楼
F035,检查是否有外步故障,此机风扇要在变频器启动后才运行

正弦波 _95

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2003-11-05 08:50:00
3楼
东莞百吉祥:你好! 谢谢你给我答复,我是搞电子技术和修理的,但我只是安装过富士变频器,对西门子很生疏,对维修更生疏,我虚心向你请教,可能要多麻烦你一些。 查得F035故障:Ext.fault1 可以参数设置的外部故障输入1激活。 解决措施:是否有外部故障;是否至相数字量输入的电缆被损坏;P575 Src No ExtFault1。 我只接了三相电源,其他没接线。 请指点,谢谢!

中国变频器168

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2003-11-05 13:35:00
4楼
F025,F026的我们修过,F035我们也没搞过,不过直接通三相电调好参数用面板起动变频器是可以的,如果没修过变频器最好不要从西门子入手尤其6SE70的功能强保护多,价格贵,小心细心。

正弦波 _95

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2003-11-05 14:07:00
5楼
谢谢!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年8月18日
发表于:2003-11-05 15:03:00
6楼
恢复出厂参数再试

正弦波 _95

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2003-11-05 16:05:00
7楼
TOSVERT:你好! 谢谢!

正弦波 _95

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2003-11-05 21:53:00
8楼
出厂参数已经恢复0009,现在是0009与AO35交替闪烁,查得A035是顺时针或逆时针未使能,或端子的导线断开。 应检查开关输入量P572(顺时针)/P571(逆时针)是否断开。 但我找不到P572(顺时针)/P571(逆时针)端子。 请指点,谢谢!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年8月18日
发表于:2003-11-06 11:02:00
9楼
检查参数P572和P572是否都为0,如果是,把其中一个设为1。