楼主
我这有一台美国 宝德 7.5KW的变频器最近突然没有输出了。带电机也不报警。面板显示一切正常,面板检测有输出电压,有频率 ,有转速。但是有万用表测 U V W 没有一相有电压。我拆开看没有坏的迹象,逆变模块也是好的,如果驱动坏了,但也不可能全坏了吧。我不知道怎么回事,希望大家帮我分析一下!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-09 14:13:00
1楼
参数恢复出厂值一次!
回复
引用
举报
变频器的维修
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2003-11-10 10:35:00
2楼
谢谢二位.我这是英文说明书,请问你那有中文的没有?
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2003-11-10 12:31:00
3楼
请检查一下驱动光藕部分,有可能是六个驱动光藕的总电源电路发生断线造成有显示无输出。