如何处理Factory Floor 中不能删除不存在的I/O Point 或 变量 等等的问题 点击:1331 | 回复:0



OPTO-SUPPORT

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2003年11月18日
发表于:2003-11-18 11:01:00
楼主
有时当您试图删除策略中的项----变量、流程图、I/O单元或点时,正常情况下,如果您收到“You cannot delete an item with a reference count greater than zero”的提示时,你将不能完成删除操作。但有时由于您剪切和粘贴变量或吧流程图导入策略后,参考计算将变得不正确,这样也会出现上述提示,并且您使用FIND命令也确实能找到这个变量或流程图,出现这种情况后,有许多程序员只好删掉整个I/O单元或流程图,重新配置,浪费了大量时间,下面给各位同仁提供一个便捷的解决方法: 1,打开当前策略,鼠标点在左边目录树范围内 2,按Ctrl+R,会自动重写参考计算 3,选择Compile中的Compile All 4、选择File中的Save All 经过这种处理,参考计算将会正确,您可以正常操作了!!!