有一台安川616G5-55KW的变频器,一组模块与驱动板同时烧坏,修好后,不接电动机开机,输出电压正常,三相平衡。接上电动机,一启动,马上烧另外一组模块,不知何故,请高手赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-08-26 08:06:00
1楼
维修变频器要全面检查,不能“头痛医头”,要检查其它模块是否损伤,还有模块上的吸收回路!!驱动电路!!
回复
引用
举报
A.endear.CHEN _38
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年2月07日
发表于:2003-08-26 10:00:00
2楼
你修好后上半周德波形,幅度一样吗?下半周德波形,幅度一样吗?必须一直,否则烧模块便会又发生,损失惨重.可来电交流.电话:021-65591677-605