请教!
点击:
735
| 回复:
1
hanrey
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年5月07日
发表于:2003-05-15 15:46:00
楼主
在Intouch中,脚本程序Application 里,我设计了一个应用程序,在其中我加入了一个时钟,现在出现的问题就是:时钟是每秒动作一次,而我设计的主程序是每毫秒动作一次,就出现了如何将它们在一个程序框中统一起来的问题,请教!该怎么办?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2003-05-15 15:46:00
1楼
把时针设到最小! 1ms 作一变量计数 Count ..... count ++; 再判是否 count mod 1000=0 .................