当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助FUJI 37KW P9S无法启动
点击:
1301
| 回复:
17
zrjwd
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年9月22日
发表于:2003-04-16 07:49:00
楼主
模块、电容及整流块均完好,现在的故障是通电后,主接触器吸合,但散热风扇不工作。面板操作时,按运行按钮后,显示0.00HZ,且按增加频率按钮,显示数字闪动但不增加(控制线路板上的绿灯闪动),无电压输出,故电机不运转。请教各位大虾。急!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年5月30日
发表于:2002-06-29 15:27:00
1楼
电源板坏了,WXY5172@sohu.com
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-06-30 14:55:00
2楼
是否有接通起动线(FW-CM),接通才能启动!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-09 21:44:00
3楼
故障代码是什么?从此查!
回复
引用
举报
江湖走走-
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
发表于:2002-07-10 09:57:00
4楼
检查外部接线是否按照说明书接的、设置调速控制是否面板操作方式等参数,在按楼上有位已经回复的检查FW-COM或RW-COM是否没短接(外部继电器接点连接,该端子是选择正反转及控制输出的端子,启动后不短接变频器就没有输出)。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-10 19:58:00
5楼
此机器的风扇应该送电就转,风扇不转说明但接触器吸合说明380/220的变压器好,风扇坏。
回复
引用
举报
dafangdianqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年7月19日
发表于:2002-07-19 15:43:00
6楼
将FWD和COM短接,如以短接,是电源板的检测回路有故障。 沈阳大方电气有限公司 孙春雷 13066681233 024-83950203
回复
引用
举报
刘wertt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2002年6月16日
发表于:2002-09-20 12:59:00
7楼
我认为可能是外部急停端子接法不对,可造成无法启动
回复
引用
举报
嘿嘿嘿嘿 _2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 351回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2002年5月24日
发表于:2003-04-15 13:35:00
8楼
我估计:为了保护变频器不致烧坏,散热风扇不转时,不允许变频器工作,你吧风扇修好!有些变频器风扇上有个回馈给控制板,富士的我还不知道有没有这功能。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
软启动器的应用
[6384]
东元7200MA变频器,上电显示C...
[5268]
单相电机超级发热怎么办?
[17338]
求变频器自由停机,减速停机问...
[6456]
变频器中的下垂控制怎么理解...
[9158]
施耐德ATV38、ATV58变频器的S...
[10019]
国产变频器之死穴
[45909]
变频器突然掉负载对变频器有...
[11862]
变频器常见故障 新
[86211]
变频调速应用百例
[8704]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号