西门子变频器现象 点击:1620 | 回复:5



发烧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2003-04-08 16:37:00
楼主
本人分别用西门子MM440、MM430变频器做恒压供水,均为多泵自动切换,调试过程中有时出现F0022(功率组件故障)及F0922(变频器没有负载),使用户无法正常供水。请问是什么原因导致?望高手指点。



嘿嘿嘿嘿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2003-04-07 16:35:00
1楼
我以前的客户也碰倒过没有负载的是!小心了!!!外部接线接错了!查线!!!!!!!

文远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2003-04-08 16:37:00
2楼
接插件松动

东方侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2009-05-26 21:35:23
3楼

我有一台西门子430变频器应用与恒压供水,使用变频内置PID控制,参数设定好后可以正常自动调压工作,但遇到停电或断电后设置参数就丢失了,致使设备无法正常工作,需要重新设置参数才可以回复正常使用,请高手指点该怎样解决?

 

xn_fkb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-07-14 16:19:05
4楼
水泵切换时先断开负载,肯定报F0922,要先指挥变频器停机,再切除负载。

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2009-08-11 20:05:43
5楼
普尔斯曼变频培训中心(西门子产品)
http://www.pulse-man.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师