求助高手,变频器前接漏电保护器跳闸怎么解决?
点击:
11817
| 回复:
143
a龙
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年11月01日
发表于:2003-01-24 20:39:00
楼主
变频器前的漏电保护器跳闸怎么解决?请各位高手不吝赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
寂寞情怀
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-26 19:19:00
61楼
漏保跳闸原因是因为变频器产生高频电压,导线和大地间存在分布电容引起的.要解决应从减少高频电流泄漏和分布电容两方面解决. 下面方法可以参考: 1、采用三相四线漏保; 2、变频器与柜体采用绝缘隔离; 3、电机和泵外壳与大地采用绝缘隔离; 4、变频控制二次线采用屏蔽线或穿金属管或走金属槽板,屏蔽线和金属管、金属槽板与大地采用绝缘隔离; 5、传感器与大地采用绝缘隔离; 6、也就是所有与变频器连接部分与大地均绝缘; 7、在变频器输入输出端端子处均加大电容滤波; 8、变频进出线采用钢铠电缆; 9、漏保下口零线与钢铠连接,与电机外壳连接,与金属管、槽板、屏蔽线连接。 采用以上方法应该不跳闸了吧,如果再跳,就可能是变频器内部电容的充电的问题了吧,可能没法解决了可能。如果解决了,要尝试减少措施,以减少成本。 如果成功了,要进行改进。
回复
引用
举报
寂寞情怀
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-26 19:22:00
62楼
8、变频进出线采用钢铠电缆,钢铠与大地采用绝缘隔离;
回复
引用
举报
寂寞情怀
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-26 19:28:00
63楼
7、在变频器输入输出端端子处均加大电容滤波;最好为LC滤波,电容一端与电源连接,另一端与从漏保下口的零线连接. 走线要注意不要太乱,强弱电分离,电缆头不要太长,零线不要单独走.
回复
引用
举报
a龙
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年11月01日
发表于:2004-12-26 23:09:00
64楼
谢谢,可是有几点我们是无法做到的。 3、电机和泵外壳与大地采用绝缘隔离; 我们一般用作水泵负载。 7、在变频器输入输出端端子处均加大电容滤波; 这个在变频器应用中应该是禁止的。
回复
引用
举报
a龙
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年11月01日
发表于:2004-12-28 22:02:00
65楼
顶一下,请继续支持
回复
引用
举报
寂寞情怀
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-29 13:20:00
66楼
3、电机和泵外壳与大地采用绝缘隔离; 电机采用绝缘垫片与地隔离,管线等别做接地,其他按第9条做等电位连接,别做重复接地,漏电流可能会小些. 7、滤波不是让你加非常大的电容,加LC滤波器,尽量把高频电压滤掉,一点儿容性负载不碍事。
回复
引用
举报
吉文功
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年7月03日
发表于:2004-12-30 20:24:00
67楼
1、使用输入、输出交流电抗器; 2、使用输出滤波器; 3、建议使用原装进口的变频器专用漏电保护器,这样比较安全。
回复
引用
举报
露天舞台
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年9月05日
发表于:2005-10-13 15:43:00
68楼
没有漏电流那还叫变频器吗?
回复
引用
举报
人在浆糊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2006年4月12日
发表于:2007-11-13 13:29:00
69楼
漏电流的很大一部分就是通过电容产生的,寂寞情怀你说还要加电容这不是更增大了整个系统的漏电流吗
回复
引用
举报
sky_lyp
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2009年4月30日
发表于:2010-04-08 09:43:05
70楼
与载波有绝对关系,调整载波有效果的,输出端加滤波也有效果。
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年11月04日
发表于:2010-06-08 08:15:01
71楼
进线选用四极的漏保,剩余动作电流选大点!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
意大利安萨尔多SILCOPAC D 中...
[9425]
变频器图纸
[21065]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
SEW变频器IPOS高手请进
[5403]
deltav
[5325]
为什么变频器容易烧电机
[8560]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
求教:为什么用变频器仍烧电机...
[11300]
完整经济的张力控制解决方案
[13051]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页