当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
罗克韦尔(AB)PLC
我要发帖
AB PLC-5 通道0 RS422?
点击:
1223
| 回复:
9
dos
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年5月17日
发表于:2003-01-14 09:20:00
楼主
本人通过:通道0、RS232、DF1与计算机通讯一切正常。由于通讯距离有限,想使用RS422、DF1、通道0与计算机通讯,测试不成功,是接线?还是DF1?.... 请各位高手指点迷津!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dos
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年5月17日
发表于:2002-08-08 16:53:00
1楼
有谁知道?请开尊口
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-09 08:55:00
2楼
用RS-485联过,但是只能用半双工。 理论上讲,用RS-422应该没有任何问题,会不会是接线的问题?RS-422好像需要两对双绞线
回复
引用
举报
dos
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年5月17日
发表于:2002-08-09 09:55:00
3楼
请问Buick: RS-485、半双工如何使用端口,谢谢!
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-09 10:06:00
4楼
比较麻烦的 因为PLC-5的串口是RS-232/422/423而不支持RS-485,因此你要做一个或买一个RS-232/RS-485转换器,同样把计算机的串口也转换成RS-485。 再把PLC的串口设置成DF1半双工从站,把计算机设置成DF1半双工主站,就可以进行通讯了。 不过,你自己再仔细琢摩涿摩,我想用422也应该可以的吧
回复
引用
举报
dos
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年5月17日
发表于:2002-08-09 10:30:00
5楼
谢谢Buick: 我也想过接口转换,就是接线不太简洁。 再请问:使用编程软件,是否用RS422联上过?我想确认端口有无物理损坏。
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-09 10:41:00
6楼
抱歉,我没有用过RS-422。
回复
引用
举报
土土
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年9月28日
发表于:2003-01-14 09:20:00
7楼
buick 大哥: 我的PLC5/03上面有一个DH485口子,怎么样能够通过他 边城通讯呀!
回复
引用
举报
shenyzh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2009年1月20日
发表于:2009-07-29 18:06:34
8楼
通讯距离远只能转接。如果计算机有RS485/422接口,买一个RS-232/RS-485/422转换器即可。否则,需要买俩个,转过去再转回来。
回复
引用
举报
shenyzh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2009年1月20日
发表于:2009-07-29 18:13:56
9楼
土土先生:PLC5/03上面的DH485协议接口,与之通讯的“设备”必须支持DH485通讯协议。否则,需要将DH485通讯协议转换成与之通讯的“设备”使用的协议。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
接近开关与PLC问答
[7285]
那位学长能告诉我台达变频器...
[7402]
我想开个店,专门做电气方面的...
[11049]
IEC61131-3标准专题(一)
[9936]
求助 用PLC和触摸屏如何来显...
[7724]
请用过艾默生PLC的朋友,谈谈...
[7563]
那种PLC编程软件好
[27166]
两线、三线制热电阻接线的区别...
[17703]
没有工作经验就不能搞PLC了?...
[13722]
各位 请帮我解析下 PLC闪烁电...
[9001]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号