当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
OMRON高手进来判断一下!
点击:
848
| 回复:
1
stormmy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2002年11月26日
发表于:2002-12-11 20:23:00
楼主
一台主机与单台PLC联机通迅,从上位机给CMP2写数据,要将DM0000和DM0001区内写数据,分别为0和1 请帮忙看下以下写法对不对? @00(Node.no)WD(write data memory)0000(dm0000)30303031(FCS)*CR
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2002-12-11 20:23:00
1楼
@00(节点号)WD(写DM数据区)0000(dm0000)0000(DM0的数据为0[四位十六进制])0001(DM1的数据为1[四位十六进制])52(前面所有字符的FCS校验码)*CR