西门子ECO变频器75KW 它的电流只能调到138A吗?控制75KW电机有时起不动为什么?为什么它的负载越重它的频率越低? 电话 013972940043
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-03-28 20:54:00
1楼
请看论谈中我写的:油田高压注水泵的变频改造.有详细介绍. 当时我遇到的情况与你一样,这是因为,ECO有自我调节功能,当负载力矩大于ECO的调节犯围时,自动降到10HZ以下,这样可以保护变频器.你的变频器选大一级(90KW).
回复
引用
举报
河边草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 127回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-14 15:28:00
2楼
我同意上述老兄意见,你的变频器选大一级,我有110KWECO变频器一台,价格优惠。电话0931-8438628转29