我厂一台ACS600调频器,控制一台75KW电机,由于调到全速运转仍达不到产量要求,为提高产量,想让变频器在50赫兹以上工作这样做行吗?请高手解答一下.(电机和变频器都比原设计大一个等级)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SPD1976
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:587
注册:2009年12月08日
发表于:2018-03-07 15:33:59
1楼
可以的,但不能太高速度高了磨损加大,力矩减小