Modicon TSX Premium难题 点击:962 | 回复:1



XCH9031

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年12月02日
发表于:2001-12-11 21:22:00
楼主
Modicon TSX PremiumPLC CPU57203 程序如下:%MW12:=26*26*%MW14/1363 %MW14为400--1000之间 %MW12值有时出现负值 取绝对值没变化 请个位高手告知,多谢!多谢!多谢!



laosan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年11月07日
发表于:2001-12-11 21:22:00
1楼
會不會是溢位(over flow)的問題? 26*26*400=270400 > 65536