光学筛选设备高低硬件选型与调试经验分享
比如一些小配件、紧固件、磁性材料、小型3C零部件通过玻璃盘光学筛选设备,分为低速中小节拍与高速大产量两种工况,两种场景对运动控制、相机触发、气阀分选IO的硬件要求差异很大,结合多个现场项目调试历,和同行工程师交流分享。
一、两种工况的硬件
1、中小节拍筛选工况:检测速率<3000P/MIN
这类设备常见于小批量零件检测,节拍压力不大,但同时也要兼顾多路相机拍照、多路气阀分拣输出。
硬件层面需要具备。
多路可自由分配的相机触发通道,支持1‑16路相机灵活配置,方便客户扩展多面检测工位,也可以扩展。
1‑16路可分配气阀分类通道,不同NG不良类型,可映射到对应吹气通道。
编码器采集接口,采集转盘位置,做位置触发,脉冲方向输出接口,驱动转盘或者辅助轴,
充足的通用输入输出,处理光电感应、到位信号、电磁阀输出,输出端口带一定驱动能力,直接驱动小型电磁阀,减少中间继电器,简化控制柜布线。
2、高速大产量筛选工况:检测速率>3000P/MIN
当设备产量突破每分钟3000件或超过3000件以上,软件触发完全不可靠,对硬件时序要求陡增,也是现场故障高发区间。
核心硬性条件
相机、气阀必须依靠硬件位置触发,不能依赖上层软件逻辑,Windows系统调度抖动,高速下会出现拍照错位、吹气偏移,造成漏检、错分选。
编码器采样通道要稳定可靠,多轴脉冲输出能力提升,适配高速转盘以及多辅助轴联动;
IO端口响应延迟必须低,高速状态下,吹气窗口时间极短,IO输出的响应时差会直接导致良品被吹走、不良品漏吹。
同样支持1‑16路可分配相机通道、1‑16路可分配气阀通道,高速机型后期迭代经常会增加相机工位,硬件通道可分配,不用更换整套控制器。
二、选型容易踩的几个坑
1、只看轴数,忽略相机、气阀通道分配能力。很多通用运动控制卡轴数充足,但相机触发、分选输出通道固定,设备改款增加相机工位,硬件就要改版,增加设备迭代成本。筛选机优先选通道可软件分配的硬件方案,适配不同客户配置。
2、高速工况用软件做位置触发
低速测试一切正常,拉满产量,就出现随机漏检。根源是软件触发受操作系统影响,一定要确认硬件支持编码器位置硬件触发相机与气阀输出。
3、输出端口驱动能力不足
部分板卡IO输出电流小,驱动电磁阀需要额外加大量中间继电器,控制柜线束变多,故障率上升。优先选择输出端口自带足够驱动电流,可直驱电磁阀的方案。
4、高低节拍混用一套硬件
把低速方案直接用在每分钟3000件以上高速设备,IO时序、编码器采样能力上限不够,后期现场很难整改。项目前期就要把客户最大产出需求确认清楚,区分高速/低速硬件基线。
三、通用IO资源配置参考
输入:至少16路NPN型输入,接收光电、原点、限位、设备外部信号;
输出:低速机型24路输出、高速机型16路输出,单路输出具备1A驱动能力,直驱小型气阀,编码器,至少4路编码器接口,用于转盘主盘以及辅助工位。
脉冲方向输出:低速2路脉冲轴,高速机型建议4路脉冲轴,应对多辅助轴扩展。
四、现场常见故障排查思路
1、低速跑正常,提速之后出现吹气错位
优先排查:相机和气阀是否为硬件位置触发,编码器接线是否干扰,IO端口响应延时,确认硬件是高速机型基线。
2、增加一路相机之后,硬件通道不够
选型阶段确认通道支持软件分配,预留相机,气阀通道余量,避免后期硬件改版。
3、电磁阀工作不稳定,偶尔不吹气。
检查输出端口驱动电流,是否需要增加继电器,排查输出回路接线。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号