液体有气泡,流量计误差变大怎么解决? 点击:9 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 0回
  • 年度积分:304
  • 历史总积分:384
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-07-06 15:01:02
楼主

液体含气是流量计最大的天敌,不管电磁、涡轮、椭圆齿轮、转子流量计,只要混入气泡,全部虚高计量,严重时波动跳数。分根治方案和补救方案,现场通用标准做法:

一、为什么会进气

1、离心泵入口负压,吸进空气(最主要);

2、管道高点窝气,形成气囊,气体排不出去;

3、液位过低,泵吸入液面不足;

4、阀门节流、减压阀减压,液体汽化析出闪蒸气体。

二、现场由易到难处理步骤

1、流量计前3~5倍直管段位置加装立式自动排气阀

不要装在水平管上,必须加装在管道最高点,这是最有效的办法。水平管道永远排不干净气泡,气体永远浮在上壁。

2、流量计改为竖直向上安装

液体自下往上流过流量计,气体会顺着液体向上走,不会滞留在流量计内腔。

水平安装是进气误差的重灾区,气体全部贴在上管壁,一半走液一半走气,计量必定虚高。电磁、涡轮、齿轮流量计水平安装全部忌讳窝气。

3、泵出口增加背压(解决闪蒸汽化)

在流量计后端加装节流孔板、闸阀关小一点,提高液体压力,压力升高之后溶解气就不会析出,不会产生气泡。热水、冷凝水、导热水、软化水出现白蒙蒙气泡,全部是闪蒸,加背压立刻消失。

4、杜绝负压进气

所有调节阀、减压阀一律装在流量计后面,绝对不能装在流量计前端。前端减压一定会汽化产气。水泵进口管道所有法兰、丝扣缠好生料带,负压管道微漏肉眼看不见,但是会不停吸空气。

三、不同流量计的专用消气方案

  电磁流量计:最怕上壁积气,抬高后端管道,做成下坡流向,严禁上坡进流量计

 涡轮流量计:微量气体就会飘数,必须前置扩容消气器

 椭圆齿轮/腰轮流量计:一点点气就疯狂虚走字,必须加装扩容式消气器

 孔板差压流量计:气体直接造成压差剧烈波动,必须前置缓冲罐消气

四、结算计量标配:扩容式消气器(贸易计量强制标配)

管道上串一个粗大罐体,液体进入罐体流速骤降,气体上浮聚集,自动排气,这是热力公司、水厂公认唯一能根除含气误差的设备。凡是热水、供暖水、凝结水计量,不加消气器永远计量不准。