公司有四套一样的设备,人机界面内设定的温度定值不定时自动跳变,四套设备都有这种情况,但不是同时,持续十多天了,这种到底是人机界面硬件软件的问题,还是plc硬件软件的问题,或是其他的问题,哪位大佬有经验,请各位大佬不吝赐教!

此帖发自小程序


楼主最近还看过

匀升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:149
  • 历史总积分:230
  • 注册:2025年7月02日
发表于:2026-06-04 09:42:58
1楼

我认为这样一般先排查PLC程序里面的温度设定值是否跟其他的冲突了

回复本条

    

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:629帖 | 9084回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:370992
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2026-06-04 10:50:22
2楼

1. 触摸屏硬件故障

1)触摸漂移:触摸屏面板漏电、受潮,隐形自动点击画面温度输入框,误输入随机数字(最容易忽略);验证:把触摸屏拔掉断电,只用 PLC 运行观察 3 天,定值不再跳 = 屏硬件问题。2)HMI 内部闪存故障、系统固件 BUG:组态工程损坏,变量缓存错乱。

PLC 侧(概率最低,排除顺序放最后)

1.PLC 程序问题基本排除:四套同程序,程序 BUG 会固定周期跳变、同时故障,不会十几天随机不同时跳;

2.PLC 硬件故障:CPU 内存损坏、模块电源纹波大,4 台倍福 CPU 批量硬件坏概率极小;

3.内部变量被 FB、子程序隐性赋值:检查所有程序,有没有任何地方赋值语句,自动覆盖设定。


回复本条

    

yiyang1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 94回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:185
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2026-06-05 15:27:52
3楼

可能是程序问题