ProfiNet转DeviceNet工业智能网关应用实录 点击:47 | 回复:0



捷米研发五部

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:109帖 | 0回
  • 年度积分:365
  • 历史总积分:578
  • 注册:2024年10月24日
发表于:2025-11-29 14:25:28
楼主



 

一、项目背景

某大型制药企业在其无菌制剂生产线中,采用西门子S7-1500系列PLCCPU 1516-3 PN/DP)作为主控系统,通过ProfiNet以太网总线连接现场级设备,实现对压力、流量、温度等工艺参数的实时监控与闭环控制。在新一轮产线升级中,该厂引入了霍尼韦尔(HoneywellTC-ODN系列高精度压力传感器,用于关键反应釜内部压力监测。

然而,该型号传感器仅支持 DeviceNet 通讯协议,而现有控制系统基于 ProfiNet 架构,协议不兼容导致设备无法直接接入主控PLC。若更换传感器或PLC模块,不仅成本高,且需重新验证符合GMP规范,周期冗长。为快速、经济地解决协议壁垒,企业最终选用 捷米特 JM-PN-DNTM工业级协议转换网关,实现ProfiNetDeviceNet之间的无缝通讯。

 

二、设备选型与网络结构

1. 协议转换网关:

  • 品牌与型号: 捷米特(JiemitJM-PN-DNTM协议转换网关

  • 协议角色: ProfiNet从站 / DeviceNet主站

  • 接口参数:

    • ProfiNet侧:双RJ45以太网口,支持100BASE-TX,兼容西门子ProfiNet IO协议,GSDML文件版本V2.3

    • DeviceNet侧:支持125K/250K/500Kbps波特率,最多可连接63个从站,最大I/O数据长度为128字节

  • 工业等级: 工作温度-25℃+55℃,防护等级IP20,符合制药车间洁净区EMC抗干扰要求

2. 主控PLC

  • 品牌与型号: 西门子 SIMATIC S7-1500CPU 1516-3 PN/DP

  • 通讯角色: ProfiNet主站

  • 配置环境: TIA Portal V17

3. 传感器设备:

  • 品牌与型号: 霍尼韦尔(HoneywellTC-ODN 系列压力传感器

  • 通讯协议: DeviceNet从站

  • 功能参数: 支持实时压力值、温度补偿值、报警状态输出,刷新周期≤10ms

三、实施过程

1. 硬件连接

  • 使用标准以太网线将 JM-PN-DNTM工业智能网关ProfiNet接口与西门子S7-1500 PLCProfiNet端口相连,网关作为从站接入PLC网络;

  • 采用屏蔽双绞DeviceNet专用电缆,将网关的DeviceNet端口与霍尼韦尔TC-ODN传感器连接,总线两端加120Ω终端电阻,确保信号完整性;

  • 网关由24V直流电源独立供电,并通过LED指示灯确认电源与通讯状态正常。

2. 软件配置

1TIA Portal 中组态 ProfiNet 从站

  • TIA Portal中创建新项目,添加S7-1500 PLC设备;

  • 导入捷米特提供的GSDML文件,将JM-PN-DNTM工业级协议转换网关识别为ProfiNet IO从站;

  • 设置网关的设备名称(如“DNTM_GW_01”)与IP地址(如192.168.1.10),确保与PLC处于同一子网;

  • 配置输入/输出数据长度(本例中为16字节输入,8字节输出),用于传输压力值、状态位与命令字;

  • 编译并下载硬件配置至PLC

2)配置 DeviceNet 主站参数

  • 使用捷米特提供的 JM      Config Tool 配置软件,通过USB接口连接网关;

  • 设置DeviceNet通讯波特率为500Kbps,主站扫描周期为10ms

  • 导入霍尼韦尔TC-ODNEDS文件,完成设备识别与参数绑定;

  • 配置传感器节点地址(如Node 5),映射其输出数据(压力值、报警位)至网关内部寄存器;

  • 将映射数据与ProfiNet输入区关联,实现协议层数据透明传输。

3)数据映射与逻辑编程

  • TIA Portal中创建数据块(如DB100),用于接收来自网关的压力值与状态信息;

  • 编写PLC逻辑程序,实现压力超限报警、趋势记录、PID调节等功能;

  • 通过HMI面板实时显示各反应釜压力值,并支持历史数据追溯,满足审计追踪要求。

四、调试与验证

  • 完成组态后,启动PLC与网关,观察ProfiNet连接状态为“IO 正常DeviceNet侧指示灯显示主站运行

  • 使用博途的在线诊断功能,监控网关输入数据变化,验证压力值与实际读数一致;

  • 模拟传感器报警状态,确认PLC能及时响应并触发安全联锁;

  • 连续运行72小时,系统稳定无丢包,通讯延迟≤5ms,满足制药工艺对实时性的高要求。

五、运行效果与总结

通过部署捷米特 JM-PN-DNTM 协议转换网关,该制药厂在不改变原有ProfiNet架构的前提下,成功接入DeviceNet协议的霍尼韦尔压力传感器,实现了以下收益:

  • 节省改造成本: 避免更换传感器与PLC模块,节约设备采购与验证费用约30万元;

  • 缩短项目周期: 从方案设计到调试完成仅用时一周,产线停机时间控制在最小范围;

  • 提升系统兼容性: 网关支持多厂商设备接入,为后续产线扩展提供灵活性;

  • 符合法规要求: 数据映射透明、通讯稳定,满足GMP对数据完整性与可追溯性的要求。

 