工业智能网关实现DeviceNet转ProfiNet无缝通讯的典型案例 点击:4 | 回复:0



捷米特

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:306帖 | 0回
  • 年度积分:692
  • 历史总积分:809
  • 注册:2024年9月06日
发表于:2025-11-27 13:44:05
楼主

DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例(图1)

一、项目背景

某大型制药企业在其无菌制剂生产线中,采用西门子S7-1500系列PLC(CPU 1516-3 PN/DP)作为主控系统,通过ProfiNet以太网总线连接现场级设备,实现对压力、流量、温度等工艺参数的实时监控与闭环控制。在新一轮产线升级中,该厂引入了霍尼韦尔(Honeywell)TC-ODN系列高精度压力传感器,用于关键反应釜内部压力监测。

然而,该型号传感器仅支持 DeviceNet 通讯协议,而现有控制系统基于 ProfiNet 架构,协议不兼容导致设备无法直接接入主控PLC。若更换传感器或PLC模块,不仅成本高,且需重新验证符合GMP规范,周期冗长。为快速、经济地解决协议壁垒,企业最终选用捷米特JM-PN-DNTM工业级协议转换网关,实现ProfiNet与DeviceNet之间的无缝通讯。

DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例(图2) 

 

二、设备选型与网络结构

1. 协议转换网关:

· 品牌与型号: 捷米特(Jiemit)JM-PN-DNTM协议转换网关

· 协议角色: ProfiNet从站 / DeviceNet主站

· 接口参数:

ProfiNet侧:双RJ45以太网口,支持100BASE-TX,兼容西门子ProfiNet IO协议,GSDML文件版本V2.3

DeviceNet侧:支持125K/250K/500Kbps波特率,最多可连接63个从站,最大I/O数据长度为128字节

· 工业等级: 工作温度-25℃至+55℃,防护等级IP20,符合制药车间洁净区EMC抗干扰要求

DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例(图3) 

2. 主控PLC:

· 品牌与型号: 西门子 SIMATIC S7-1500,CPU 1516-3 PN/DP

· 通讯角色: ProfiNet主站

· 配置环境: TIA Portal V17

3. 传感器设备:

· 品牌与型号: 霍尼韦尔(Honeywell)TC-ODN 系列压力传感器

· 通讯协议: DeviceNet从站

· 功能参数: 支持实时压力值、温度补偿值、报警状态输出,刷新周期≤10ms

DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例(图4) 

三、实施过程

1. 硬件连接

· 使用标准以太网线将 JM-PN-DNTM工业智能网关ProfiNet接口与西门子S7-1500 PLC的ProfiNet端口相连,网关作为从站接入PLC网络;

· 采用屏蔽双绞DeviceNet专用电缆,将网关的DeviceNet端口与霍尼韦尔TC-ODN传感器连接,总线两端加120Ω终端电阻,确保信号完整性;

· 网关由24V直流电源独立供电,并通过LED指示灯确认电源与通讯状态正常。

DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例(图5) 

2. 软件配置

1)TIA Portal 中组态 ProfiNet 从站

· TIA Portal中创建新项目,添加S7-1500 PLC设备;

· 导入捷米特提供的GSDML文件,将JM-PN-DNTM工业级协议转换网关识别为ProfiNet IO从站;

· 设置网关的设备名称(如“DNTM_GW_01”)与IP地址(如192.168.1.10),确保与PLC处于同一子网;

· 配置输入/输出数据长度(本例中为16字节输入,8字节输出),用于传输压力值、状态位与命令字;

· 编译并下载硬件配置至PLC。

2)配置 DeviceNet 主站参数

· 使用捷米特提供的 JM Config Tool 配置软件,通过USB接口连接网关;

· 设置DeviceNet通讯波特率为500Kbps,主站扫描周期为10ms;

· 导入霍尼韦尔TC-ODN的EDS文件,完成设备识别与参数绑定;

· 配置传感器节点地址(如Node 5),映射其输出数据(压力值、报警位)至网关内部寄存器;

· 将映射数据与ProfiNet输入区关联,实现协议层数据透明传输。

3)数据映射与逻辑编程

· TIA Portal中创建数据块(如DB100),用于接收来自网关的压力值与状态信息;

· 编写PLC逻辑程序,实现压力超限报警、趋势记录、PID调节等功能;

· 通过HMI面板实时显示各反应釜压力值,并支持历史数据追溯,满足审计追踪要求。

DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例(图6) 

四、调试与验证

· 完成组态后,启动PLC与网关,观察ProfiNet连接状态为“IO 正常”,DeviceNet侧指示灯显示“主站运行”;

· 使用博途的在线诊断功能,监控网关输入数据变化,验证压力值与实际读数一致;

· 模拟传感器报警状态,确认PLC能及时响应并触发安全联锁;

· 连续运行72小时,系统稳定无丢包,通讯延迟≤5ms,满足制药工艺对实时性的高要求。

五、运行效果与总结

通过部署捷米特 JM-PN-DNTM 协议转换网关,该制药厂在不改变原有ProfiNet架构的前提下,成功接入DeviceNet协议的霍尼韦尔压力传感器,实现了以下收益:

· 节省改造成本: 避免更换传感器与PLC模块,节约设备采购与验证费用约30万元;

· 缩短项目周期: 从方案设计到调试完成仅用时一周,产线停机时间控制在最小范围;

· 提升系统兼容性: 网关支持多厂商设备接入,为后续产线扩展提供灵活性;

· 符合法规要求: 数据映射透明、通讯稳定,满足GMP对数据完整性与可追溯性的要求。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师